楼主: 雷风zy

[问题探讨] 配电箱内部接线左右两边这样都可以么,右边这种会不会隐患

[复制链接]
     
发表于 2022-9-3 19:00:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-9-3 19:01 编辑
dqaq 发表于 2022-9-3 14:19
照片不能完全看清楚。如果是先将多根导线连接一个铜鼻子,然后铜鼻子连接低断出线端子,勉强还算是可以的 ...

从照片上看,就是多跟线缠在一起的,黄色那根的热缩管上面露出了一点儿,猜的。

但是右侧的N线是有铜鼻子的
     
发表于 2022-9-6 10:06:16 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-9-3 14:19
照片不能完全看清楚。如果是先将多根导线连接一个铜鼻子,然后铜鼻子连接低断出线端子,勉强还算是可以的 ...

其实现场这么多线是进不了铜鼻子的,要用刀削薄了削尖了才能用力塞进去。土包子做法,能用就行,根本不管你什么规范不规范
     
发表于 2022-9-6 10:10:28 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-9-6 10:06
其实现场这么多线是进不了铜鼻子的,要用刀削薄了削尖了才能用力塞进去。土包子做法,能用就行,根本不管 ...

有扭绞后搪锡的做法,还是山寨。所以业界应该有共同的技术准则,抵制这类做法。
     
发表于 2024-7-25 12:00:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 yeesun 于 2024-7-25 12:05 编辑

前年的帖子,借图一用。请教老师三个细节问题:

1、 A电能表的电压进线,是否需要加3P微断或熔断器保护?
通常,像GGD柜的电压表,都设短路保护。

2、 B,L线和N线 打圈,有啥作用啊?微型电感防冲击电压吗?或其他……

3、 CSPD的进线比较长,除了增加线径,是否还有别的技术手段?

谢谢!
配电箱.jpg
     
发表于 2024-7-26 15:52:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 nicebin 于 2024-7-26 15:54 编辑

楼主发的图,左侧右侧都是错误的图。
大家竟然都没发现?呵呵呵了。

点评

请教您,您说楼主发的左图 和 有图,错误在哪儿呢? 望指明。 谢谢!  发表于 2024-7-26 20:55
     
发表于 2024-7-26 16:03:40 | 显示全部楼层
关于柜内配线,设计上大多不做规定,由成套厂完成。
做法也是八仙过海,莫衷一是。工艺上也是千差万别。
私下认为,这种多根小截面导线进一只大截面铜鼻子的做法,在严格压接工艺的前提下,是可行的。
     
发表于 2024-7-26 16:17:18 | 显示全部楼层
回19楼问题:
1.此处可不设保护电器。原因:配线长度很短,且使用者均具备职业技能。
2.配线绕圈,绝不是什么电感因素。工频交流电在这样的状态下几乎没有电感。可认为是预留检修长度。
3.SPD一般都靠近实施处安装,电缆长度要尽可能小。图中的安装不规范。
请大家多多指教。

点评

谢谢您的解答!  发表于 2024-7-26 20:52
     
发表于 2024-7-27 13:08:42 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2024-7-26 15:52
楼主发的图,左侧右侧都是错误的图。
大家竟然都没发现?呵呵呵了。

谁见过一只断路器的三个端头,均接同一相的接法?

点评

哦,看到了,确实! 题主图中,分断路器的三相进线 都引自 主断路器的一相出线。 谢谢您的分享!  发表于 2024-7-27 17:26
     
发表于 2024-7-27 14:47:48 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2024-7-27 13:08
谁见过一只断路器的三个端头,均接同一相的接法?

今天刚在一个公众号上见的
640.jpg
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-29 10:45:07 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-7-27 14:47
今天刚在一个公众号上见的

,这哥们,不是天才,就是疯子。
     
发表于 2024-7-29 10:48:41 | 显示全部楼层
左边不行的
     
发表于 2024-7-29 11:07:03 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2024-7-29 10:45
,这哥们,不是天才,就是疯子。

不是天才,也不是疯子,是常见的山寨达人。用一个三相低断,取代三只单相低断,控制三个同相的单相回路。看蓝色N线,有三根出线。
     
发表于 2024-7-29 11:36:11 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-7-29 11:07
不是天才,也不是疯子,是常见的山寨达人。用一个三相低断,取代三只单相低断,控制三个同相的单相回路。 ...

重点是三相平衡怎么办,哪管洪水滔天是吧,
     
发表于 2024-7-29 14:44:38 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2024-7-29 11:36
重点是三相平衡怎么办,哪管洪水滔天是吧,

要不怎么叫山寨达人呢
     
发表于 2024-7-29 16:11:51 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-7-29 14:44
要不怎么叫山寨达人呢

关于24#图,请问老师:
“三相平衡”, 是什么意思呢? 我不理解。
24#图中,一相线通过断路器引出三条分支,作法肯定不合规! 但与“三相”有什么关系呢?
谢谢!