电气火灾监控系统

[复制链接]
发表于 2022-9-1 14:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图审提的:
83672476-8F9E-420e-B7E3-B8B453956050.png

本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2022-9-1 14:55:26 | 显示全部楼层
要按图审的意思:每条线路都要探测温度?大家是怎么做的?
     
发表于 2022-9-1 15:24:29 | 显示全部楼层
我们这边一般就是说明中增加要求,监测点增加温度检测要求
     
发表于 2022-9-1 15:27:38 | 显示全部楼层
之前也被提过,在设计说明明确。
     
发表于 2022-9-1 16:08:12 | 显示全部楼层
之前也被提过,然后统统用了北大青鸟的样本的这种画法
微信截图_20220901160512.png

微信截图_20220901160643.png




     
发表于 2022-9-1 16:11:09 | 显示全部楼层
不应该是这个意识  而是要设剩余电流+温度监控 2个模块