楼主: lingyan

接触器的一种新用途.........

[复制链接]
 楼主| 发表于 2007-9-6 20:33:21 | 显示全部楼层

回复:接触器的一种新用途.........

<P>最早的双电源切换的方法就是用两个接触器做的,但是没有控制器,是由中间继电器作为是否失电的检测元件,这种方法的缺点是:检测不全面,只能在接中间继电器的那一相上断电的时候才能切换,如果是未接中间继电器的那一相断电,不能切换,另外的一个缺点是接触器长期带电容易烧坏。</P>
<P>另外,高层建筑中的应急照明是属于消防负荷,一级负荷,其供配电元件必须采用符合国家标准的元件,双电源切换开关是有国家标准的GB14048.11,该标准中明确说明双电源切换电器(ATSE)必须在三相电源中任意一相断电时能切换到备用电源上去,用中间继电器加接触器的双电源切换方法,不能满足国标的要求。</P>
<P>用接触器来做双电源切换,只有采用经检验符合国标的控制器,才能称的上是符合国标的ATSE。</P>
     
发表于 2007-9-7 00:38:56 | 显示全部楼层

回复:接触器的一种新用途.........

<P>《电气&amp;智能建筑》?没有国内刊号的吧?</P>
<P>原来是这样,你们的东西还真的有特点。</P>