[问题探讨] 直流充电桩

[复制链接]
 楼主| 发表于 2022-7-21 16:32:27 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2022-7-21 15:34
充电桩自带的有限流保护器,设计说明一下就行了

刚到访的一家做充电桩的厂家,说他们还没有配置

点评

我和几个充电桩厂家技术对接过,现在都设有限流保护器了  发表于 2022-7-25 11:19
     
发表于 2022-11-17 14:23:39 | 显示全部楼层
目前只发现有个团体标准提到,《电动汽车充换电设施系统设计标准》 T/ASC17-2021 , 条文如下,不过话说回来,团体标准,不是强制执行吧?
8.2.1 除充电站、电池更换站及独立建造的停车库外,额定功率大于7kW的电动汽车充电设备不应设在建筑物内。
     
发表于 2022-11-17 16:49:10 | 显示全部楼层
不大于8KW的可以。
     
发表于 2022-11-17 17:39:15 | 显示全部楼层
目前没说不行只能当做现在可以放。不过放地下是真不放心环境劣势太大了
     
发表于 2022-11-17 17:41:52 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-7-19 08:51
顺便借这个帖子探讨一下住宅设快充的合理性。
现在要求住宅100%按充电车位做,对于大部分住户是上班一族来 ...

小区停车位是定死所有权的啊正常除了所有者你是不能停车的不能说来回串的
     
发表于 2023-7-27 10:05:35 | 显示全部楼层
消防要求不同,不容许安装直流充电桩
发表于 2023-9-22 11:49:41 | 显示全部楼层
如按严格,可按行标《电动汽车充换电设施系统设计标准》TASC 17-2021,第8.2.1条执行:除充电站、电池更换站及独立建造的停车库外,额定功率大于7kW的电动汽车充电设备不应设在建筑内。
     
发表于 2023-9-22 12:13:22 | 显示全部楼层
不反对放地下只能说,协会标准推荐放户外。
现在快充放地下就是一个妥协,而且装快充的真不多

突然想起来个事情前两天看个充电桩单枪800kw 充电端口电压1KV(就是八百千瓦 一千伏)
这玩意不得专门搞个单间了