账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6028|回复: 6

[求助] 母线始端箱的规格、型号

[复制链接]
     
发表于 2022-7-6 12:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:哪位有厂家的母线始端箱的规格、型号呢?始端箱的系统图怎么画呢?
发表于 2022-7-6 14:32:51 | 显示全部楼层
母线厂家配套提供,不用画系统图
     
 楼主| 发表于 2022-7-6 15:06:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-6 14:32
母线厂家配套提供,不用画系统图

现在有个工程,审图老师提出要提供始端箱的系统图,她说始端箱是带断路器的,之前都没画过,布置具体要如何画
发表于 2022-7-6 15:39:27 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-7-6 15:06
现在有个工程,审图老师提出要提供始端箱的系统图,她说始端箱是带断路器的,之前都没画过,布置具体要如 ...

始端箱就是个接线箱
     
发表于 2025-1-2 10:51:26 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-7-6 15:06
现在有个工程,审图老师提出要提供始端箱的系统图,她说始端箱是带断路器的,之前都没画过,布置具体要如 ...

老铁,这个始端箱你审图是咋过的?我现在也被审图提了要标注始端箱内各设备及参数
     
发表于 2025-1-2 13:02:09 | 显示全部楼层
我就画个断路器在里面表示,没有人提。
     
发表于 2025-1-2 13:11:32 | 显示全部楼层
格子兮铺 发表于 2025-1-2 10:51
老铁,这个始端箱你审图是咋过的?我现在也被审图提了要标注始端箱内各设备及参数 ...

       我遇到过的情况是这样的:始端箱之前的并联电缆,总载流量大于母线槽,有审图根据“载流量减小处”这一条件,要求始端箱设置过电流保护。
       但回路首端低断,完全是按母线槽载流量整定保护的,完全可以保护线路全长,且电缆段还有富裕。所以审图的意见,真应了“刻舟求剑”这个成语。但真没办法,人家就死咬这句话,你怎么也辨不过。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 06:53 , Processed in 0.059806 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表