发表于 2022-7-5 17:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师,长距离、大容量电机供电都需要计算什么啊,基本功不扎实啊,计算断路器灵敏度,线路压降,还需要计算什么吗?实际情况是1250kVA的变压器,带一个132kW的消防水泵,距离300m,星三角启动,得采用多大的电缆和断路器,希望各位老师能提醒一下,谢谢!
     
发表于 2022-7-5 18:01:32 | 显示全部楼层
主要计算压降,其他和近距离一样
     
发表于 2022-7-5 18:43:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2022-7-5 18:59 编辑

采用TN-C-S,132电机参数见图集19DX101-1P140,长延In315A,瞬时Im4000,应采用240电缆,变压器低压柜出线开关用热磁保护,因接地故障电流约为2KA,如用单磁315小于4000不跳闸,故低压柜不应采用单磁,按民标7.7.6条泵房设SEB。按照我们山东省的指南4.2.3,上级开关只要大于1.5倍就算满足消防线路不设过负荷要求,采用4x240或电缆双拼,In400A整定值Ir360A.有不对地方欢迎指正。
1.png
02.png
03.png
     
发表于 2022-7-5 18:51:12 | 显示全部楼层
任老讲过类似一个例子,在这消防负荷属于重要用电,采用加大电缆截面。
04.jpg
     
发表于 2022-7-6 00:24:10 | 显示全部楼层
这个遥远的消防泵,备用泵让水专业选用柴油泵吧

万一电启动失败,还能有个挽救余地
     
发表于 2022-7-6 09:45:19 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2022-7-5 18:43
采用TN-C-S,132电机参数见图集19DX101-1P140,长延In315A,瞬时Im4000,应采用240电缆,变压器低压柜出线开 ...

单磁整定一下短路电流值不行吗,为什么一定要热磁?
     
发表于 2022-7-6 12:10:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2022-7-6 12:21 编辑
fancyboy 发表于 2022-7-6 09:45
单磁整定一下短路电流值不行吗,为什么一定要热磁?

按规定瞬时磁脱扣电流整定值为电机启动电流的2倍以上。见任老的这个例题,接地故障电流与电机启动电流非常接近,一对矛盾。如单磁脱扣电流整定到2KA,电机启动电流接近2KA,电机一启动就会跳闸,机械强启直接无法使用违反规范。任老说过2倍是考虑到非周期分量的影响。
按山东省的这个指南,用热磁满足要求。
     
发表于 2022-7-6 14:50:20 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2022-7-6 12:10
按规定瞬时磁脱扣电流整定值为电机启动电流的2倍以上。见任老的这个例题,接地故障电流与电机启动电流非 ...

软启动后启动电流应该没这么大了吧,主要考虑各地审图,研究一下倒是可以。
     
发表于 2022-7-6 16:46:12 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2022-7-6 12:10
按规定瞬时磁脱扣电流整定值为电机启动电流的2倍以上。见任老的这个例题,接地故障电流与电机启动电流非 ...

个人理解,山东当地规定上级开关采用热磁保护,而且要求Iset1=1.5In的主要目的是提高瞬时脱扣器整定电流Iset3,因为一般带热磁保护的断路器Iset3=10Iset1=15In,从而躲过启动电流峰值。接地故障电流小了,是跟供电距离和电缆规格有关,跟断路器是采用单磁还是热磁好像关系不大吧
     
发表于 2022-7-6 16:48:25 | 显示全部楼层
大功率电机,且长距离供电要考虑高压10KV供电
     
 楼主| 发表于 2022-7-7 21:34:44 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2022-7-6 16:48
大功率电机,且长距离供电要考虑高压10KV供电

大佬,这样更不好整啊,还不如通过计算加大电缆界面呢
     
发表于 2022-7-8 13:45:25 | 显示全部楼层
TN-C-S,4*185等截面三拼,变电所出线断路器整定4kA,短延时0.2s
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-7-8 13:59:50 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2022-7-8 13:45
TN-C-S,4*185等截面三拼,变电所出线断路器整定4kA,短延时0.2s

大佬,要三根185的吗?还有为什么你们选的pen线跟相线都一样粗呢,不是一半的截面积吗
     
发表于 2022-7-8 14:25:34 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-7-8 13:59
大佬,要三根185的吗?还有为什么你们选的pen线跟相线都一样粗呢,不是一半的截面积吗

说明距离太长,要满足规范要求选用的电缆规格已经极不合理了。PEN选小了接地短路电流就更小了
     
 楼主| 发表于 2022-7-8 15:24:38 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-7-8 14:25
说明距离太长,要满足规范要求选用的电缆规格已经极不合理了。PEN选小了接地短路电流就更小了

哦原来是这样,老师,我现在做厂区经常遇到三四百米的供电,还都是好几百千瓦,按照断路器速断电流小于末端短路电流的1.3倍,根本实现不了,请问我改怎么办呢?