[求助] 瞬态电压浪涌保护器TVSS是什么?

[复制链接]
     
发表于 2022-6-30 10:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 quanquancircles 于 2022-6-30 11:55 编辑

UPS的图集15D202-3,UPS输入输出柜装了TVSS,有几个问题想了解一下:
1、UPS输入柜母线装了TVSS,还用再装SPD么?厂家说不完全是一个作用,但图集上只有TVSS,没有SPD。而且按规范,A级的In≥40kA,但TVSS的In只有20kA。
2、选型怎么确定呢?图集上写输入端320~400kA,输出端160~250kA,但厂家说不用这么大。毕竟这个好像体积挺大也挺贵的。
3、按照图集,如果输入、输出柜同处一室,输出柜可以不加TVSS,那还要加SPD么?
谢谢!


     
发表于 2022-7-2 21:20:03 | 显示全部楼层
TVSS差不多算是高级的SPD吧,比SPD性能更好
     
发表于 2022-7-2 22:19:54 | 显示全部楼层
查了下资料,只看到艾墨森的产品,所标的电流,均未明确波形。比如65kA,8/20和10/350电流波形,能量差别两位数。介绍说经过最严格的C3级测试,也仅是1.2/50us电压、8/20us电流。所以这是一个国内没有设计标准匹配、产品参数标注不明确的东西,很难判断。靠厂家的嘴,无法形成设计依据。
     
发表于 2022-7-2 22:59:34 | 显示全部楼层
SPD实际上也分配电系统用和电子信息系统用,这个TVSS可能对电子信息系统的保护效果更好。但就低压配电系统这一块,估计没有多少区别。