[求助] 小白求问,备用电源所带三级负荷的失压脱扣怎么动作?

[复制链接]
     
发表于 2022-6-8 19:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
已知主电源突然断电,其变压器所带的三级负荷失压自动脱扣,一二级负荷转为备用电源供电;那么备用电源的三级负荷是一直有电的,失压脱扣器不动作,如果这部分三级加上所有一二级的超过变压器容量怎么办?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2022-6-9 08:00:40 | 显示全部楼层
大部分时候是手动脱扣的,还可以用分励脱扣装置自动脱扣,但是我见过的实际项目中很少采用。
     
发表于 2022-6-9 09:04:24 | 显示全部楼层
你既然有备自投装置,用备自投起动信号触点,接通备用电源三级负荷的分励脱扣器就行了。