一个电井,三面墙,左面强电、右面弱电,中间消防。
图审意见:消防线路和普通线路没有分设电井两侧,违反建规10.1.10
 楼主| 发表于 2022-5-26 17:26:33 | 显示全部楼层
如果消防和非消防设在两侧,弱电放中间,又担心提违反新民规8.11.9
     
发表于 2022-5-26 17:34:10 | 显示全部楼层
个人的一点小看法,弱电放在中间,用金属槽盒!
     
发表于 2022-5-27 09:02:05 | 显示全部楼层
我们之前都是强电 消防  弱电 火报分在强弱电井的四个角上,好像还没被提过
 楼主| 发表于 2022-5-27 09:08:23 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-5-27 09:02
我们之前都是强电 消防  弱电 火报分在强弱电井的四个角上,好像还没被提过

强弱电井分开好布置,就是合一的,布置容易被提
     
发表于 2022-5-27 09:26:02 | 显示全部楼层
住宅项目就一个井,面积又小,设置能全放下就不错了。审图提的话就在消防和普通桥架之间加块隔板。
     
发表于 2023-10-30 15:27:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-5-27 09:08
强弱电井分开好布置,就是合一的,布置容易被提

树总,强弱电共井,桥架最后是咋布置的,加防火隔板可行吗?