[问题探讨] 现在工业建筑有执行矿物绝缘电缆吗

[复制链接]
     
发表于 2022-5-20 09:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
工业建筑都有执行这条么,3  消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-5-20 10:27:49 | 显示全部楼层
执行啊,消防负荷均采用矿物绝缘类不燃性电缆
     
发表于 2022-5-20 11:58:48 | 显示全部楼层
那就不敷设在一起啊,最起码图纸上是消防、工艺分开走
     
发表于 2022-5-20 15:16:32 | 显示全部楼层
这是防火规范规定的,适用范围包括工业建筑。
     
 楼主| 发表于 2022-5-20 16:23:23 | 显示全部楼层
这条真是烦人
发表于 2022-5-23 09:49:47 | 显示全部楼层
都走电缆沟的,消防用的矿物绝缘