账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8398|回复: 15

关于备用照明的问题

[复制链接]
     
发表于 2022-5-17 16:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图提出:变电所配电箱不属于消防负荷,备用照明不能从变电所箱配电。
找了一下没找到它是消防负荷的依据。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-5-17 16:55:06 | 显示全部楼层
找了一下,也没有找到不是消防负荷的依据
     
 楼主| 发表于 2022-5-17 17:14:28 | 显示全部楼层
电气自己定义不了这个配电箱是否是消防配电箱,如果是估计要提插座、空调插座、事故风机的事,如果不是就不能按图集做,要从防火分区内箱做备用照明
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-18 09:16:25 | 显示全部楼层
你这个照明回路就不能从应急照明配电箱里出?
发表于 2022-5-18 09:59:28 | 显示全部楼层
感觉越做越复杂,光一个配电间的照明箱都要搞两三个
     
 楼主| 发表于 2022-5-18 10:30:01 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-5-18 09:16
你这个照明回路就不能从应急照明配电箱里出?

可以,就是按审图意见修改,不算消防负荷
     
发表于 2022-5-18 10:33:22 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2022-5-18 10:30
可以,就是按审图意见修改,不算消防负荷

首先明确你这个变配电房火灾时是不是需要持续工作的 如果是为什么不是消防负荷
     
发表于 2022-5-18 11:08:34 | 显示全部楼层
死扣规范!变电所要为下端消防负荷供电,可视为消防负荷服务
     
 楼主| 发表于 2022-5-18 11:11:28 | 显示全部楼层
是否有这个定义火灾时持续工作的就是消防负荷,审图认为应该按建筑最高负荷算,但不是消防负荷。正常提到的消防负荷就是那几个,确实没找到变电所用箱。
     
发表于 2022-5-18 11:33:38 | 显示全部楼层
不是消防负荷,那是不是要切非,火灾时没法用了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-18 17:11:31 | 显示全部楼层
又是屎吃多了的砖家
     
 楼主| 发表于 2022-5-19 10:27:21 | 显示全部楼层
审图老师认为变电所用箱属于重要负荷
     
 楼主| 发表于 2022-5-19 10:33:50 | 显示全部楼层
另外还有一条审图意见:无障碍走道、坡道、侯梯厅等无障碍设施的照度不应低于150LX,无障碍楼梯的照度不应低于100LX,无障碍楼梯的应急照明照度不应低于10LX,无障碍标志比周围环境高50LX。
哪都没找到相关规范。
     
 楼主| 发表于 2022-5-19 19:43:43 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-5-18 11:33
不是消防负荷,那是不是要切非,火灾时没法用了

回复要可以手动切非,一般情况下不切
     
发表于 2022-5-20 08:58:32 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2022-5-19 19:43
回复要可以手动切非,一般情况下不切

这就是我们常会做的矛盾事,一方面要抠规范,另一方面又认为某规范是可以变通的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-17 16:11 , Processed in 0.076756 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表