账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2908|回复: 7

[求助] 室外总体设计

[复制链接]
     
发表于 2022-4-20 21:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问室外强电布管时,碰到需要穿越水景时,大家是如何设计的?是否需要特殊套管?
发表于 2022-4-21 08:43:32 | 显示全部楼层
应该不需要特殊
     
发表于 2022-4-21 09:14:27 | 显示全部楼层
楼主是要从水景底下地中穿过,还是要从水中穿过?
     
发表于 2022-4-21 10:33:18 | 显示全部楼层
走水里肯定不行,不走水了就没事了,不放心套个钢管,再不放心包封一下
发表于 2022-4-21 11:03:49 | 显示全部楼层
绕一绕最好
     
发表于 2022-4-21 14:42:07 | 显示全部楼层
能绕就绕一下,实在避不开就穿管,还担心,就用防水电缆。
     
 楼主| 发表于 2022-4-22 21:52:42 | 显示全部楼层
肯定是绕不过去,而且是变电站出来的线,线型不是我们决定,我们只预留套管,是不是可以在水景下面(土壤)铺设过去?用普通SC钢管可以吗
     
发表于 2022-4-26 20:55:23 来自手机 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2022-4-22 21:52
肯定是绕不过去,而且是变电站出来的线,线型不是我们决定,我们只预留套管,是不是可以在水景下面(土壤) ...

从水景下土壤可以敷设,且和水域还有距离要求,我们景观电气图纸上说明有提到,图集上应该有
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-21 01:39 , Processed in 0.071637 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表