[规范条文] 按照GB55015第3.3.1条要求,SCB13还能用吗?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2022-4-20 10:54:49 | 显示全部楼层
还是有点疑惑,感觉按照第2种理解执行才比较合理。
理由是变压器的能效等级评定的时候只要大于等于3级能效限定值、达不到2级能效限定值的就定为3级能效,如果按第一种理解,实际上没有提高要求,因为3级能效变压器损耗测定值刚好等于限定值的概率几乎为零。
再看看电气部分的其他要求,连普通的风机水泵都要求节能自动控制了,变压器能效要求还原地踏步,逻辑上不合理。