图审与当地供电局要求不一致时如何解决

[复制链接]
     
发表于 2022-3-17 09:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前手上项目的供电设计中10kV主结线方式在图审中遇到问题,先说下所在地除非常重要工程外的民用建筑供电方式,如下:
1、10kV主结线方式为单母线分段;
2、主电源容量为所有负荷容量,值按所有变压器容量计入;备电源容量为一、二级负荷容量,值按备用段所接变压器容量计入;
3、运行方式:正常时主电源开关合+分段开关合+备电源开关分;主电故障时运行方式:主电源开关分+分段开关分+备电源开关合;
4、主电故障转换方式:备电投入须人工手动操作,备电电源测平时处于带电状态。
当地开发公司或在当地设区域、子公司的开发公司,一般不要求建筑院进行10kV设计,而在后期由专业电力设计院进行设计,图纸也不由图审公司审核,现讨论项目为外地企业外地设计院开发设计,建筑图纸已进行10kV设计,故消防审图公司连带审图,提出如下问题:
10kV两路(双重)电源为一用一备、手动投切的运行方式,不能满足一级消防用电负荷供电可靠性(投切时间)的要求。应设置应急备用电源。
设计院给出了一个答复图审方案,独立设置两段单母线,不设置分段,申请两路电源常用,但该方案供电局基本不会通过,现请各位群友探讨下,该图审问题的提出是否正确以及规范条文上有无佐证,谢谢。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-3-17 10:26:55 | 显示全部楼层
按照《 供配电系统设计规范》第3.0.5条第2款“ 2 自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源之外的专用馈电线路”,审图这样要求也很正常。
     
发表于 2022-3-17 10:33:50 | 显示全部楼层
消防水规范
11.0.17 消防水泵的双电源切换应符合下列规定:
    1 双路电源自动切换时间不应大于2s;
    2 当一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。
     
发表于 2022-3-21 19:49:49 | 显示全部楼层
备电手动投切,确实很难符合消防用电负荷供电可靠性的要求。为什么不自动呢?
     
发表于 2022-3-22 16:03:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2022-3-22 16:05 编辑
xiuyou 发表于 2022-3-21 19:49
备电手动投切,确实很难符合消防用电负荷供电可靠性的要求。为什么不自动呢?

看来还是不大了解备自投对电网的负面影响,电力部门首先考虑的是电网的安全运行。
有空看看这个
10 kV线路备自投装置的可靠性与安全性分析 - 豆丁网  https://www.docin.com/p-1374414871.html
     
发表于 2022-3-22 17:29:23 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-3-22 16:03
看来还是不大了解备自投对电网的负面影响,电力部门首先考虑的是电网的安全运行。
有空看看这个
10 kV ...

确实不太了解,但是我们的设计依据是规范,我们得去平衡这个事情,就像住宅电表箱一样,按照规范这个也要,那个也要,但是供电公司压根不给装,最后就是设计一套,施工一套,这种事情说不清楚的。
     
发表于 2022-5-7 14:46:55 | 显示全部楼层
为什么不把运行方式改为:正常时 主电源开关合+分段开关分+备电源开关合;
     
发表于 2022-5-7 15:48:14 | 显示全部楼层
高压母线分段备自投一般不为供电公司接受。我们的设计时就应两台变压器低压母联(备自投),变压器的高压进线则分别接不同的10kV母线段,至于10kV母线段是否联络已不重要了。
     
发表于 2022-5-18 12:47:04 | 显示全部楼层
参照DL/T 5725-2015电力行业标准,变电所有一、二级负荷的情况,应在低压侧设置电源自动转换装置;当地供电公司的要求是有道理的。
     
发表于 2022-5-18 14:58:57 | 显示全部楼层
直接按同时工作互为备用设计,并注明需报供电部门审批,图审通过后,后面按当地搞法交给当地供电设计院按当地供电局要求设计去。