[问题探讨] 可否一个断路器保护两个出线回路?

  [复制链接]
     
发表于 2022-3-1 11:58:29 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-3-1 11:55
并接的每根单根电缆都满足,还好说,就怕一个200A的开关本来接了一个大电缆,后来新增设备,没备用回路,又 ...

嗯,确实很常见,他们的思维就是有电就行,保护是啥?不管它~
     
发表于 2022-3-1 12:06:26 | 显示全部楼层
一台普通DZ20Y-100/3300,家装市场150元左右,五交化市场100元以下,厂价50能拿下。微断就更便宜了(部分品牌家装市场除外)。省钱不该省在这里,且事实上算上电缆多花的钱,不仅省不了钱,可能还多花钱。除非技术违规。
     
发表于 2022-3-1 12:10:46 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-3-1 11:55
并接的每根单根电缆都满足,还好说,就怕一个200A的开关本来接了一个大电缆,后来新增设备,没备用回路,又 ...

按安装要求,开关接线端是不能连接两个及以上接头的。这种做法就是乱整,不仅违反技术原理,安装也违规。但确实这种情况太多了
     
发表于 2022-3-1 14:21:03 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-3-1 12:10
按安装要求,开关接线端是不能连接两个及以上接头的。这种做法就是乱整,不仅违反技术原理,安装也违规。 ...

规范原文是:每个设备或器具的端子接线不多于2根导线或2个导线端子。
您说的接线端子是说的插座的那个强条:相线与中性线不应利用插座本体的接线端子转接供电。

这是两回事儿。

而且,接线端子做好就行了,并不是不能分支的理由。
     
发表于 2022-3-4 16:23:34 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-3-1 14:21
规范原文是:每个设备或器具的端子接线不多于2根导线或2个导线端子。
您说的接线端子是说的插座的那个强 ...

       完全不是这回事。断路器接线端对受力和温升都有要求,形式试验都是按单一接头做的,同时压两个接头,压力温升都无法保证。比如12mm宽扁接头,拉出力不小于100N等。接两根线不是不行,但需要先将两根线接到同一个接线端子,再将接线端子接到断路器。过去在工业安装公司,这些是工人都知道的常识,但现在大多数设计人员连这点常识都不知道了。
     
发表于 2022-3-4 16:25:00 | 显示全部楼层
建筑电气设计,只知道设计规范,不了解产品标准和型式试验是不行的!
     
发表于 2022-3-4 19:33:28 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-3-4 16:23
完全不是这回事。断路器接线端对受力和温升都有要求,形式试验都是按单一接头做的,同时压两个接 ...

规范原文是:每个设备或器具的端子接线不多于2根导线或2个导线端子。
     
 楼主| 发表于 2022-3-5 21:35:48 | 显示全部楼层
首先谢谢各位的回复!
我提出这个问题的由头是看到一个项目道路两侧的路灯接入的是同一回路,和平时看到的做法不一样,曾质疑过这样做(断路器直接接两个回路和中途分支其实是同一个问题)的合规性和合理性,后来看规范没有什么问题,但又怕自己考虑到不够周到,特抛砖引玉开此贴。
我完全赞成 x01oct 的意见,这种做法在某些供电距离比较长的照明回路(如路灯、庭院灯或者大的车间)还是有它的合理性的,因为种情况下往往为了保证末端短路灵敏度导线截面不能选的太小,无法像3#说的通过线缆截面减少省钱。反倒是用这种断路器直接接两个回路或中途分支有可能减小导线截面积(末端短路灵敏度更容易满足规范要求)。
至于 dqaq 提到的断路器接线端子的接线问题,既然规范允许这样做,安装工人也懂得接线要求(还有监理等环节把关),设计人还有什么好担心的呐?