[求助] 关于变电所内变压器数量问题

[复制链接]
     
发表于 2022-2-23 15:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问大家所在地区,不管公建还是住宅项目,变电所内变压器数量可以超过4台嘛,是否有依据可循
     
发表于 2022-2-23 15:24:28 | 显示全部楼层
DB35_T 1036-2019 10kV及以下电力用户业扩工程技术规范(2019版)
福建地区地标
住宅小区单个配电站房变压器台数不应超过 4 台。
非住宅小区无要求。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-2-23 21:18:50 | 显示全部楼层
一般不超过6台   去年做过个甘肃住宅项目  里面做了8台也没被提
     
发表于 2022-2-23 21:52:28 | 显示全部楼层
没有依据,但是一般不超过6台
     
发表于 2022-2-24 11:28:13 | 显示全部楼层
没有依据,其实这个与供电半径有关。
     
发表于 2022-2-25 14:44:25 | 显示全部楼层
好像规范没有明确不行。我们做的一个工业厂房,用了十几台2500的。
     
发表于 2022-2-25 15:52:12 | 显示全部楼层
一般住宅都有要求,4台,公建没有见到,我只见过6台的,再多没有见到。