账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 127606060

消防风机这样配电违规?请看审图老师提的意见...

[复制链接]
     
发表于 2022-1-28 09:13:20 | 显示全部楼层
以后的趋势的所有控制箱都是标准化,厂家成套供货,只需要配电就可以了
顺便所谓的防排烟监控子系统就顺应而生了
具体原因嘛,利益使然
     
发表于 2022-1-28 16:08:49 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-1-27 19:08
趋势也不能一台风机一个控制箱啊

哈哈哈,都是大佬们决定的,一个底层制图员,翻不了浪的。
     
发表于 2022-1-29 10:41:27 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2022-1-28 16:08
哈哈哈,都是大佬们决定的,一个底层制图员,翻不了浪的。

只要丁先生不胡说,我们还是能反馈一些意见的
     
发表于 2022-2-22 09:29:03 | 显示全部楼层
审图的意思应该是一个风机一个控制箱,这个控制箱电源由双电源箱直接引来。我觉得这个要看几台风机的服务范围,如果是一个防火分区的,合用控制箱并无不妥,如果分开服务几个防火分区的,分控制箱更合理一点。
     
发表于 2022-2-23 16:49:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-1-27 19:08
趋势也不能一台风机一个控制箱啊

按丁总的理解应该是每台风机一个控制箱是趋势,见图集14X505-1第8页火灾自动报警系统框图(目标),丁总的终极目标,应急照明系统是起步
     
发表于 2022-4-7 10:30:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 dinghuisi 于 2022-4-7 10:34 编辑

GB51348-2019第13.7.4条第6小条“消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室和各防火分区的配电小间内;各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电”
51348在这个问题上和50016-2014(2018)的10.1.8有一定冲突,属于不同规范间的冲突,所以该问题在规范的执行上暂时有争议,不建议在这个问题上要求设计人员必须按照其中某条规范执行,因为这样就等于要求他们违反另一条规范了…………

     
发表于 2022-4-19 17:32:51 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2022-1-27 14:15
曾经遇到过这样的审图意见,要求按照GB51348第13.7.11条执行,则每个防火分区配电小间内设双切箱,放射式供 ...

审图这样要求,有点教条主义了。比如:同一个风机房内的3台风机,从本防火分区配电小间双切箱引来3回路电缆或者1回路电缆,路径是一样的,不可能分开路径敷设。同样的路径,同样的防火措施,同样的配电小间和风机房,其防火的可靠性也应该是相同的。从经济适用的设计原则来讲,1回路电缆更好。
     
发表于 2022-4-19 21:13:21 | 显示全部楼层
一台风机一个控制箱,和卷帘门一样

以后都由风机厂家配好

电气设计只接电源,里面的控制不管,不出箱子的系统图,这是个理想状态

包括消防水泵也一样,
我看有的消防泵厂家做的柜子品质很好,完全不需要电气画内部电路原理图
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-20 16:19:56 | 显示全部楼层
我觉得图审老师理解的很对,按现行规范,同时满足《GB50016-2014》及《GB 51348-2019》的做法就是图审老师说的这种做法。除非是互为备用的设备,否则不应该接入同一个控制箱,要不然就等于是配电箱了。
     
发表于 2022-6-23 09:16:50 | 显示全部楼层
这是想按照建规  还是想按照民规做啊?看不懂了
     
发表于 2022-6-24 13:32:44 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2022-1-27 14:15
曾经遇到过这样的审图意见,要求按照GB51348第13.7.11条执行,则每个防火分区配电小间内设双切箱,放射式供 ...

问题31:A型应急照明集中电源箱的一路消防电源进线,是否可以从同一防火分区中的消防风机或消防电梯电源箱引一路电源过来?
徐华:原则上可以。但从电力与照明宜分开干线配电来说,不太理想。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-17 16:11 , Processed in 0.075504 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表