官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
dqaq 发表于 2022-1-27 12:47 TN系统间接接触防护切断时间0.4s,低断瞬时脱扣器动作时间小于该值。所以只要相保短路符合短路保护灵敏系数 ...
使用道具 举报
x01oct 发表于 2022-1-27 21:49 一般情况下,我是不建议设RCD的,首选计算灵敏度,调整Iset3(如果能调的话)
轻云舟 发表于 2022-1-29 20:36 老师您好:关于自动切断电源的时间,我在王老的书中看到是要求5s切断(本书第六章第一节),跟您说的有出 ...
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2022-1-29 22:16 但必须清楚,0.4s或5s只是电击防护的要求,是切断电源时间的必要条件之一,对TN系统,基于短路热稳定、保护 ...
轻云舟 发表于 2022-1-29 22:31 好的,谢谢您,特别是最后一段,您好像多次提醒我了,可是自己并不会,只会查那个断路器的短路灵敏度,或 ...
dqaq 发表于 2022-1-29 22:56 这需要系统性地学习,最好从教科书开始,然后阅读原始的GB16895,至少16895.1要反复阅读,包括术语。
轻云舟 发表于 2022-1-29 20:59 请问您为什么不建议设置RCD呢
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1 )
GMT+8, 2025-6-21 14:10 , Processed in 0.070061 second(s), 25 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.