账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: xkh2008

[求助] 玻璃屋面如何防雷

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2022-1-27 15:48:24 | 显示全部楼层
算了下,按12x12x5算的,在四角设置4根等高接闪杆,接闪杆的位置往屋面内部偏移2m,最低杆高1.322m,截图是杆高1.5m天正模拟的
1.png
2.png
     
发表于 2022-1-27 16:08:37 | 显示全部楼层
xkh2008 发表于 2022-1-27 15:48
算了下,按12x12x5算的,在四角设置4根等高接闪杆,接闪杆的位置往屋面内部偏移2m,最低杆高1.322m,截图是 ...

可以充分享受创造的乐趣,而不只是做规范条文的奴隶。但你这里往里偏移,有可能导致屋面边沿被滚球碰到,看数据你这个针高应该是校验了这种情况的。
     
发表于 2022-1-27 21:53:21 | 显示全部楼层
你们见过玻璃幕墙上穿出来一群(无论长短的)接闪杆?
     
发表于 2022-1-28 13:19:15 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-1-27 21:53
你们见过玻璃幕墙上穿出来一群(无论长短的)接闪杆?

人家是绕上来的,不是穿出来的
     
发表于 2022-1-28 14:28:30 | 显示全部楼层
xkh2008 发表于 2022-1-27 15:48
算了下,按12x12x5算的,在四角设置4根等高接闪杆,接闪杆的位置往屋面内部偏移2m,最低杆高1.322m,截图是 ...

楼多高?接闪器公式算不了太高的楼
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-21 14:31 , Processed in 0.066403 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表