[求助] 室外照明

[复制链接]
     
发表于 2022-1-6 18:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:室外的草坪灯、路灯等照明供电回路需要接PE线吗?
     
发表于 2022-1-7 07:50:53 | 显示全部楼层
采用TT系统就不需要,采用TNS系统就需要。
     
发表于 2022-1-7 08:16:17 | 显示全部楼层
灯具肯定有PE接线端。配电回路是否需要PE线,取决于接地形式和方式,TN-S一定需要,TT和IT如果采用共同接地也需要,单独接地则不需要。
发表于 2022-1-7 08:41:58 | 显示全部楼层
草坪灯,如果采用II类灯具,也不需要PE线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册