账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10234|回复: 7

关于“供配电设计规范征求意见稿”GB50052的疑问,供编写组参考。

[复制链接]
发表于 2007-7-15 22:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>关于“供配电设计规范征求意见稿”GB50052的疑问,供编写组参考。</P>

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">2</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">术语中的疑问:</B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1、</P>
<P>
<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>

<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 86.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=115>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>关键负荷<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>(Vital load)<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 72pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=96>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p> </o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 268pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=357>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">一个用电负荷由于突然断电,足以引起一个安全上的关注时,称该负荷为关键负荷<o:p></o:p></P></TD></TR></TABLE></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 21.1pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">疑问:消防负荷是否都属于关键负荷? </B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">能否在条文说明中举例。<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2、</P>
<P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>双重电源(Duplicate supply)<o:p></o:p></P></TD>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">到一个负荷的电源是由两个电路提供的,这两个电路就安全供电而言被认为是互相独立的<o:p></o:p></P></TD></TR></TABLE></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">疑问:两个电路如何确定?变压器高压与低压之间是磁路联系,是否不算同一个电路,那么,二台不同的变压器供电,是否就满足“相互独立”的电源,及双重电源。<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>EPS<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>(Emergeney Power Supply)<o:p></o:p></P></TD>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">集中供电式应急电源<o:p></o:p></P></TD></TR></TABLE></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">疑问:柴油发电机是否也是“集中供电式应急电源”,是属于EPS</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">吗?是否应明确有蓄电池?<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p> </o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">条文中的疑问:<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p> </o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0"><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">3.0.2</st1:chsdate>  为了防止突然断电造成危害和减小突然断电造成的损失,可考虑采用下列措施:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">安装备用设备;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">采用多个动力源;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">线路双重化;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">设置切换装置或自起动装置;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">其它电的或非电的措施。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 21.1pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">疑问:“采用多个动力源;”能否改为“采用多个电源或其它能源;”</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">更准确一些。<o:p></o:p></B></P>
 楼主| 发表于 2007-7-15 22:19:16 | 显示全部楼层

回复:关于“供配电设计规范征求意见稿”GB50052的疑问,供编写组参考。

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0"><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">3.0.3</st1:chsdate>  用电负荷的划分应符合下列规定:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">1.符合下列情况之一时,应视为关键负荷</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 21.1pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">疑问:文中没有明确消防负荷是否属于</B>关键负荷<B style="mso-bidi-font-weight: normal">。文中“</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">中断供电将造成人身伤亡时。</B>”,是否认为火灾中断消防供电将造成人员伤亡?如果这样理解,<B style="mso-bidi-font-weight: normal">不管建筑物的类别、性质,消防负荷都应当是</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">关键负荷。</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 21.1pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">文中“特殊重要场所的不允许中断供电的负荷。” </B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">疑问:能否在条文说明中举例列出“特殊重要场所”以指导设计。<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 21.1pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0"><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899"><B>3.0.4</B></st1:chsdate>  关键负荷的供电<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">1.关键负荷的供电除由双重电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 21.1pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">疑问:是否说明了</B>关键负荷的供电不仅要采用独立的双电源供电,还应采用柴油发电机、蓄电池等第三个电源。如此,还<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">3.0.3</st1:chsdate>条的关键负荷的确定,消防负荷的供电除了双电源,还必须有第三电源?当进线电源只能有一路时,如何解决三电源问题,不会要求采用两个柴油发电机吧。所以,如果理解“双重电源”的定义的两个电路,为两台变压器的低压出线可作为独立的回路,那就解决了双电源的问题,再加上柴油发电机电源,就有第三电源了。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 24.1pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0"><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899"><B>3.0.9</B></st1:chsdate>  应急电源的工作时间,应按生产技术上要求的停电时间考虑。当与自动启动的发电机组配合使用时,不宜少于10min.。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">疑问:此条是否说明了 </B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">当</B>应急电源<B style="mso-bidi-font-weight: normal">作为电源转换期间的过渡电源时(例如应急电源柜)</B>不宜少于10min。是否应加上一句,“应急电源产品还应符合国家相关制造标准的要求。”<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 24.1pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0"><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899"><B>4.0.3</B></st1:chsdate>  供配电系统的设计,除关键负荷外,不应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">疑问:是否隐含了“</B>关键负荷供配电系统的设计就应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计。”,所以,必须采用第三电源作为备用电源。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 24.1pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0"><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899"><B>6.0.3</B></st1:chsdate>  高压供电的用户,功率因数应不小于0.9;低压供电的用户,功率因数应不小于0.85。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">疑问:功率因数要求是指高压侧的、还是低压侧的功率因数要求,是否应明确。<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 24.1pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0"><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899"><B>7.0.4</B></st1:chsdate>  当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近,容量很小的次要用电设备,可采用环式配电,但每一回路环链设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10kW。容量较小用电设备的插座,采用环式配电时,每一条环链回路的设备数量可适当增加。<o:p></o:p></P>
 楼主| 发表于 2007-7-15 22:19:45 | 显示全部楼层

回复:关于“供配电设计规范征求意见稿”GB50052的疑问,供编写组参考。

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">疑问:可否明确环路的进、出线应由不同的保护电器进行保护,并且相序应一致。<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 24.1pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0"><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899"><B>7.0.5</B></st1:chsdate>  在多层建筑物内,由楼层总配电箱至层配电箱宜采用树干式配电或分区树干式配电, 对于容量较大的集中或重要用电设备应从配电室以放射式配电;层配电箱至用户配电箱采用放射式配电。  <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">在高层建筑物内,当向楼层各配电点供电时,宜采用分区树干式配电;由层配电间(或竖井内)配电箱至用户配电箱的配电,宜采取放射式配电;对部分容量较大的集中或重要用电设备,应从低压配电室以放射式配电。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">疑问:是否现在通用的:在底层设集中计量总箱,再放射式引至各户的做法是不宜的。<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 24.1pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0"><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899"><B>7.0.10</B></st1:chsdate>  由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近所联接的配电装置的分界点便于操作维护的地方装设隔离电器。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">疑问</B>:<STRONG>能否在条文说明里明确一下,带隔离功能的断路器、抽出式断路器可否作为隔离电器。或者再明确一下隔离电器的种类。<o:p></o:p></STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 48.75pt; TEXT-INDENT: -48.75pt; mso-list: l0 level3 lfo1; tab-stops: list 48.75pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">7.0.11      </B>当采用额定电压小于等于42V配电时,其回路的带电部分严禁与大地连接或与其它回路的带电部分或保护线连接<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">疑问</B>:<STRONG>为什么是42V?如果降压变压器输出24V,其出线N线是否不允许接地。</STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">因水平有限,以上疑问不尽正确,仅供编写组参考,或者能在条文说明中能明确,不胜感激!<o:p></o:p></B></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-7-15 22:24:32 编辑过」</div>
     
发表于 2007-7-21 17:36:37 | 显示全部楼层

回复:关于“供配电设计规范征求意见稿”GB50052的疑问,供编写组参考。

<P>楼上的,你的问题很好,很到位。</P>
<P>不过我看了近期出来的规范和一些征求意见稿有个感觉:</P>
<P>1、规范的只能在改变,由指令性向指导性转变。</P>
<P>2、以后规范的责任可能会淡化,而设计者或者注册师的责任开始明确。</P>
<P>3、大家保重哦!</P>
<P>[em12]</P>
 楼主| 发表于 2007-7-24 13:06:17 | 显示全部楼层

回复:关于“供配电设计规范征求意见稿”GB50052的疑问,供编写组参考。

由指令性向指导性转变     -----发展方向是这样, 以后施工图审查是否该取消,有问题,注册师负责.
     
发表于 2007-7-24 16:16:47 | 显示全部楼层

回复:关于“供配电设计规范征求意见稿”GB50052的疑问,供编写组参考。

<P>晕,楼上的,你也赞同我的话?!</P>
<P>意思你也觉得规范的职能在变?!麻烦大了!</P>
<P>诚斑,以后有你害怕的时候,你还成天想着用注册章!</P>
     
发表于 2007-8-21 16:54:04 | 显示全部楼层

回复:关于“供配电设计规范征求意见稿”GB50052的疑问,供编写组参考。

以后设计师的责任越来越大,可是设计费越来越低,让人怎么活呀
     
发表于 2007-8-22 00:16:51 | 显示全部楼层

回复:关于“供配电设计规范征求意见稿”GB50052的疑问,供编写组参考。

唉,有这种担心的,也不是一个两个人了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-13 07:29 , Processed in 0.062353 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表