dqaq 发表于 2021-12-31 09:42 我做得项目,一般设计一个XL-21动力柜,安装机组电源开关,放在机房机组旁边,或放在机组端头,背对机组 ...
树欲静而风不止 发表于 2021-12-31 10:38 我们现在做的发电机房,水专业都是喷淋,放配电柜被提过说防护等级不够
x01oct 发表于 2021-12-31 10:12 车载、集装箱式的,这配电柜就不好设了吧? 您说的这个动力柜,有条件我也会设的,就是怕有些情况没条 ...
dqaq 发表于 2021-12-31 10:42 这我倒没遇到过,我做过的都是气体灭火,再早是卤代烷,后来是1301还什么,记不清楚了。如果是这样,低断 ...
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2021-12-31 10:49 我们这边说是如果不做喷淋,就违反强条
dqaq 发表于 2021-12-31 10:56 三天不练手艺生离开设计好几年了,知识老化了。
hastings 发表于 2021-12-31 11:26 买来的发电机啥样,我们就咋样接线,他们自己怎么实现保护,厂家自有实现办法。 https://www.doc88.com/p- ...
swjtu_zxh 发表于 2022-1-6 16:28 发电机到出口断路器那段电缆保护是通过停发电机励磁系统来实现过负荷保护
树欲静而风不止 发表于 2022-1-6 16:38 电缆短路那?