账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 小菜

TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

[复制链接]
发表于 2007-7-15 18:39:51 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>小菜的水平就是小菜的水平啊。</P>
<P>这篇文章的立意是PEN的问题,这那里是学问呢?连这个也不懂,我怎么在电气界混啊。</P>
<P>他是讲低压柜内的事,只有三相+PEN,这里他不加,并且明确变压器中性点不接地。他的互投开关是变压器出线开关做互投。这样做的工程,我还真没有见过。我很孤陋的,最多只见过单母线分段的,嘿嘿...</P>
<P>这就是你说的TN-S双电源互投吗?</P>
<P>我把你的主帖理解成:配电末端。双电源配出三相+N+PE。互投了。</P><BR><BR><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 治学以诚 在 2007-7-15 19:08:43 编辑过」</div>
     
发表于 2007-7-15 19:45:59 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

如果两台变压器的N线共用了接地极,则ATSE可以采用三极(当然4极也可);如果两台变压器的N线未共用接地极,则ATSE只可采用4极。
     
发表于 2007-7-15 19:52:14 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

而现实中,绝大多数的多台变压器都是在变电所N线共用接地的,因此采用3极ATSE(无RCD的)没有什么技术问题。什么“负荷平衡与否”之说,根本就是不着边际的说法。
发表于 2007-7-15 19:57:04 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>顺便再说一句。那篇《TN系统PEN》的文章是没有学术水平的。</P>
<P>PEN的做法,在配电室内,就是柜体下方的一铜排与接地极与柜体与变压器中性点(大电流接地)通通连接。</P>
<P>如果不是中性线保护或隔离的需要(保护时,开关前为TN-C,开关后为TN-S),我想不明白的是:三极变压器出线</P>
<P>开关是正常的,不保护或隔离时,开关前为TN-C,开关后为TN-C,四极开关怎么接?接都没法接,那来这篇文章呢?</P>
<P>配电柜内4极的开关出线一定是三相和N线。绝不会出PEN的。这与互投不互投无关。</P>
     
发表于 2007-7-15 20:00:53 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-7-15 16:28:51</I>)的发言<BR>

<P>在工程实践中,除非三相平衡负荷的情况下用三极,其他情况下均应采用四极互投。双电源共应敷设9根导线。6根相线,2根N线,共用一根PE。</P>
<P>如果双电源你敷设8导线。6根相线,1根N线,一根PE(绝对平衡负荷,完全可以)。这时候你用三极互投,我真的不反对啊。</P>
<P>冷兄的三极跳问题说我也不会,这里给你说一下:不平衡,N线有电流出,前一级的三极漏电,N线不通过漏电开关。必跳的。为什么工程中有那么多人做了三极没跳。答:图纸废掉了,甲方根本就没有按图订设备。</P></DIV>
<P>我不太赞成治版的说法:</P>
<P>1、负荷是否为三相平衡,跟是否采用3极、4极ATSE毫无关系。因此,我不知道兄弟说“不平衡时就要4极”的依据是什么?是采用什么样的电路图呢?</P>
<P>2、带RCD的ATSE在现实中基本用不上,所以我认为几乎没有讨论的必要。而某业界大佬的论文也只是照搬国外书籍而已。其实这类产品在国内几乎无踪影。<BR><BR></P>
发表于 2007-7-15 20:06:23 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-7-15 19:52:14</I>)的发言<BR>而现实中,绝大多数的多台变压器都是在变电所N线共用接地的,因此采用3极ATSE(无RCD的)没有什么技术问题。什么“负荷平衡与否”之说,根本就是不着边际的说法。</DIV>
<P><BR><BR>我把你的话引了,放这里,你想删也删不了了。</P>
<P>任何负荷不平衡的双电源互投的线路,其N线都有保护与隔离的需要。因为N线是带电导体。</P>
     
发表于 2007-7-15 20:16:47 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-7-15 20:06:23</I>)的发言<BR>
<P><BR>呵呵,我绝不会编辑修改的。因为错的很可能是你自己,而不是我。</P>
<P>我可以再重复一次我的观点:不管几个电源,只要它们N线在变电所共用了接地,则ATSE完全可以采用3极的!</P>
     
发表于 2007-7-15 20:23:00 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

当然还有一个隐含的前提:不同电源的变压器距离ATSE切换点之路径和线缆,应是基本相同的(实践中也基本如此)。
发表于 2007-7-15 20:27:09 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-7-15 20:16:47</I>)的发言<BR>
<P><BR>哈哈,我绝不会编辑修改的。因为错的是你,不是我。</P>
<P>我可以再重复一次我的观点:不管几个电源,只要它们N线在变电所共用了接地,则ATSE完全可以采用3极的!哈哈<BR></P></DIV>
<P><BR><BR></P>
<P>其见也若此,其行也未远。问题要考虑到各种故障的情况。</P>
<P>问:在不平衡运行的情况下,2号电源的电缆烧坏了,1号电源工作且1号电源的N线在电源侧折断了,因为没有隔离,电流通过2号电源的N线正常运行。</P>
<P>这时候更换2号电源的电缆,无论从电缆的那一端解除N线,会有什么结果呢?</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 治学以诚 在 2007-7-15 20:48:44 编辑过」</div>
     
发表于 2007-7-15 20:38:14 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-7-15 20:27:09</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>
<DIV class=quote></DIV></DIV>
<P><BR><BR></P>
<P>其见也若此,其行也未远。问题要考虑到各种故障的情况。</P>
<P>问:在不平衡运行的情况下,1号电源工作且1号电源的N线折断了,因为没有隔离,不影响电源运行。</P>
<P>这时候维修2号电源的N线,会有什么结果?</P></DIV>
<P><BR>含糊不清、似是而非。</P>
<P>1、1号电源的N线在ATSE的电源侧断了,还是在其负荷侧断了?这个问题很关键,但你未交代清楚;</P>
<P>2、为什么在1号电源N线断的时候,偏偏去维修2号电源N线?是不是“屋漏偏逢连阴雨”,2号电源的N线正好也断了?若是,2号N线的断开点又是何处?</P>
<P><BR></P>
     
发表于 2007-7-15 23:04:40 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>老诚说话喜欢说半截。大鼻山,你是真不明白老诚的意思还是怎么了?</P>
<P>按照老诚的说法,不管怎么断,1号电源的都是断零,这个故障因为N线不隔离而成了隐患,不是这样吗?</P>
<P>其实老诚不用说这么多吧?</P>
<P>1号断零,大家共用2号零,成为隐患,结果很有可能弄断2号零?</P>
<P>大鼻山是不是认为反正1号电源的都是断零,这事无所谓?1号电源的N线不管在双电源哪侧断都没有关系吧?反正N线都不隔离。</P>
<P>我都给你们弄糊涂了。大家要是发言的话,别说一半留一半的,我们水平低,看不清楚啊。</P>
发表于 2007-7-15 23:22:56 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>请大家仔细看一下王老的文章。</P>
<P>王老的意思是:1、按照IEC标准,没有说一定要切断N线,应按不同的情况综合考虑。于是,王老就举了PEN线的接地与双电源切换开关级数选择的关系。</P>
<P>               2、从文中提出了一个观点:双电源切换开关选择4级是为了消除PEN线上产生的杂散电流的通路。</P>
<P>               3、文中可看出一个结论:如果不能满足变配电系统PEN线的绝缘以及两个电源的接地共用一点接地的情况下,至少在这种情况下应采用4级切换开关。这也符合现行规范的要求:如果双电源切换开关的两路电源来自不同的电源,应采用4级切换开关,并有防止并列的措施。</P>
<P>个人理解:1、如果末端切换的电源来自同一个变压器不同母线段,不可能来自不同的电源时,可采用3级切换开关。例如:一路是同一台变压器的工作母线段,另一路是同一变压器备用母线段时(热备用),(备用母线段可采用4级双电源切换开关由柴油发电机作为备用电压),当不柴油发电机与正常电源同时供电的情况下,可采用3级双电源切换开关。2、如果末端切换的电源来自同不同的变压器低压母线段,当两台变压器共用接地时,当不会产生有杂散电流的通路时,可采用3级切换开关。</P>
<P>理解上面太繁,不能理解按规范执行。</P>

<P>“问:在不平衡运行的情况下,2号电源的电缆烧坏了,1号电源工作且1号电源的N线在电源侧折断了,因为没有隔离,电流通过2号电源的N线正常运行。”</P>
<P>这时候更换2号电源的电缆,无论从电缆的那一端解除N线,会有什么结果呢?”</P>
<P>---------------------------------------------------------------------------------------</P>
<P>1号电源的N线在电源侧折断了应当有明显的故障现象,电压已上升为线电压,应先解决此问题吧。</P>
<P>如果N线都正常,因不平衡运行,N线带电,正常换电缆,包括N线,会否有危险?</P>
     
发表于 2007-7-15 23:41:49 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

零线不隔离,应该没有故障现象的。
     
 楼主| 发表于 2007-7-16 08:25:29 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<DIV class=quote>问:在不平衡运行的情况下,2号电源的电缆烧坏了,1号电源工作且1号电源的N线在电源侧折断了,因为没有隔离,电流通过2号电源的N线正常运行。<BR>
<P>这时候更换2号电源的电缆,无论从电缆的那一端解除N线,会有什么结果呢?</P></DIV>N线上没有断点,故障的概率远远小于四极开关。版主讲的这种情况似乎专为三极开关设计出来的故障,实际上是不会发生的<BR>设想出这种故障倒不如考虑一下ATSE的N极断了怎么办?这个概率比上面的情况大得多<BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 小菜 在 2007-7-16 8:44:39 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2007-7-16 08:42:33 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>再次说一下第一张图,这个系统的变电所可以供给TN-S、TN-C-S、TT接地制式,PEN线的一点接地有消除杂散电流的效果,而且在接地处加互感器还可以检测泄漏电流,绝非所谓变压器中性点接不接地这么简单。现在许多的变电所设计,中性点接地都是在变压器处或进线低压总柜内,且许多人认为接地不少于两点,这么做的变电所供给TN-C-S制式也是有疑问的。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-21 21:34 , Processed in 0.064257 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表