楼主: 小菜

TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

[复制链接]
发表于 2007-10-16 19:08:58 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>还是用四极式的开关为好,有益无害。近几年民建工地总出现用了3极式的互投,引起前端总开关不适,改为4极式后才运行正常,这是实践的结果,我经历的几个工地曾出现过改为4极式的互头。原因: 1  互投往往是用不同2个独立电源(比如2台变压器),以保证重要负荷不断电。如用3极式不断零线,2台变压器就要零序相通,这就需要较苛刻的设备条件,在经济上往往得不偿失。 2  设备操作电源一般要220伏电源,需要零线。需要从独立电源上取零线,3极式无零线,取公共零线又引起其他副作用。3  现在互投多数是机械电器连锁,3极于4级结构上区别只是,4极式多了一个单机开关,费用增加不大,但发现晚了,工期和变更费用可比增加一个开关大得多,领导还会不满意。早期设计成4极式,有利于投资和工期控制。</P>
     
发表于 2007-10-17 00:58:29 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>nwchjl</B></FONT> 在(<I>2007-10-16 19:08:58</I>)的发言<BR>
<P><BR><BR>哦哦哦,很有经验的说法!</P>
<P>老诚,进来看看。</P>
发表于 2008-4-23 23:41:03 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

结贴:四级
发表于 2008-4-24 14:09:18 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

学习中
发表于 2008-4-30 15:32:47 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

想审图顺利过关的就用4P。特别是末端(切换)箱子。
发表于 2008-5-4 22:22:56 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>四极!</P>
<P>原因如下:</P>
<P>8.5.13 在含有较大零序电流分量的TN、TT系统的线路中,进行电源<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #93a070" color=#ffffff>转换</FONT>或联络用的功能性开关电器应将N线与相线一起断开或接通,且不应使这些线路并联运行(除非该装置是为这种情况特殊设计的)。当两个电源或线路的中性线有可能并联运行时,不应采用TN—C或TN—C—S系统。 </P>
     
发表于 2008-6-18 12:43:53 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>恰好我遇到了这样一个方案:</P>
<P>两台200KVA的小变压器,两路电缆出线穿钢管直接到低压受电柜内双电源切换开关(GCS标准主接线方案),然后返母排到一台补偿柜和三台配电柜.</P>
<P>因为是二级负荷,而且切换时间要求不高,就把装有双电源切换开关的受电柜看作一个双电源切换点,其他三台配出柜直接电缆到各个负荷.</P>
<P>问题在这个双电源转换开关身上,我还是选4极,只是因为有新民规的规定.可是还有疑问,3极不行吗?,如果只在低压柜内一点接地,N线并联分负载电流是怎么产生的?</P>
<P>附图:</P>
<P><BR> </P><BR> 20086181255127.jpg

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 TNS 在 2008-6-18 12:55:05 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2008-6-20 08:33:17 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

电源端的双电源转换和负载端有一点区别,楼上这种情况用3P合适
     
发表于 2008-6-20 11:42:40 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>小菜兄弟能否图示一下?</P>
发表于 2008-6-20 13:07:16 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>大家可以看看王厚余的新书《建筑物电气装置500?》</P>
<P>里面讲的很清楚!</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 lfj2008 在 2008-6-20 13:09:31 编辑过」</div>
发表于 2008-8-29 23:54:00 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>看到此处,似乎结论为4P的ATS,新民规也出来了7.5.3条:2、TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的4极开关。条文说明的意思是,如不采用4极开关,中性线上会有分流,线路周围会产生电磁干扰。</P>
<P>         我还是不赞成如此一刀切,  其实分流是很小的,并不是2根并联的N线各一半不平衡电流,因为工作电源的中性线与相线紧密贴邻,其阻抗远小于备用电源的中性线的阻抗,如考虑电磁干扰,那么单芯电缆的电磁干扰要大的多,难道要禁止使用单芯电缆?</P>
发表于 2011-1-10 22:40:09 | 显示全部楼层
学习中,关键看看接地,如果两个电源间在同一个接地网,用三级。不是同一个接地网用四级
     
发表于 2011-1-11 23:02:29 | 显示全部楼层
同一个接地网都有三极和四极的说法。。。。。
发表于 2011-11-2 22:05:33 | 显示全部楼层



    忍不住要问楼主,有害无益,害在何处?
     
发表于 2011-11-3 16:40:14 | 显示全部楼层
民规20087.5.3规定用四极了。。