账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6763|回复: 10

电气火灾监控、消防电气监控、能源管理、电力监控是否属于深化设计范围?

[复制链接]
     
发表于 2021-12-23 10:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果不属于深化设计的内容,这些系统的平面需要相应的画上去吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-12-23 11:06:35 | 显示全部楼层
电气火灾监控、消防电气监控属于消防内容,应该在平面图中表示(消防线槽敷设到配电箱)
     
发表于 2021-12-23 13:55:59 | 显示全部楼层
电气火灾监控、消防电气监控属于消防内容 我一般在平面上不画线  但有弱电桥架会经过或到达消防配电箱处
     
发表于 2021-12-23 21:39:42 | 显示全部楼层
属于施工图范围
     
 楼主| 发表于 2021-12-24 09:56:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-23 11:06
电气火灾监控、消防电气监控属于消防内容,应该在平面图中表示(消防线槽敷设到配电箱)

嗯嗯那能源管理、电力监控呢
     
 楼主| 发表于 2021-12-24 09:57:09 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-12-23 21:39
属于施工图范围

您的意思是平面图也全部要体现到位?
发表于 2021-12-24 10:04:34 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2021-12-24 09:56
嗯嗯那能源管理、电力监控呢

可以画个框图,标记厂家深化
     
发表于 2021-12-25 20:34:07 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2021-12-24 09:57
您的意思是平面图也全部要体现到位?

按〈建筑工程设计文件编制深度规定2016〉4、5、10和4.5.11
     
发表于 2022-1-24 14:00:04 | 显示全部楼层
之前没有画,有次被审图提了意见,要求平面图上表示出来路径
     
发表于 2022-2-14 17:14:50 | 显示全部楼层
按16版深度都应属于施工图设计范围
     
发表于 2023-10-31 13:42:11 | 显示全部楼层
需要画  要不审图会提出来的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 03:52 , Processed in 0.058864 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表