各位老师,各位坛友,大家好!平时自己总在论坛发帖求助,每次都能得到大家热心帮助,尤其是以树总为代表的各位老师对我的谆谆教导,令自己感到非常感动。由于自己水平有限,无法在电气专业上给与大家什么帮助,感到十分愧疚。上次心血来潮,写了一篇关于爆炸分区简单画法的帖子,竟然能够得到好几位坛友肯定,我真的十分高兴。坛友小王还要我多写一点工厂设计的见闻,那我就献丑再写一点乱七八糟的东西,水平有限,权当献芹而已。

评分

参与人数 2贡献 +5 E币 +502 收起 理由
3343 + 2 很给力!
admin + 5 + 500 很给力!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2021-12-4 20:46:17 | 显示全部楼层
首先发几张甲类敞开式厂房、装置的照片,由于自己之前设计厂房配电,都是把配电室做在一个独立于厂房的单独位置,令论坛网友感到十分惊讶,说这样岂不是压降过大,短路保护灵敏度也是问题吗?这实在是无奈之举,因为爆炸分区是无论如何不能进配电室的,设置在厂房内部,很难满足此条(正压通风的配电室现实中从没见过,应该是代价太大),建规也对此有苛刻的要求,这种在现实中是行不通的。
关于这样的厂房,我对于疏散照明有个疑问,就是对于室外疏散钢梯应该设置单独的回路,我把应急照明灯做在紧靠钢梯的柱子上,既能照室内,又能照室外钢梯,还不用单独回路,是否可行呢?我感觉这种事最经济、简单的做法,不知道审图老师是否会提意见。

699c0f37746de28b67bf5d514e16b77.jpg
98b4e8fd612f8e64510580c2695ae38.jpg
92eb7d974087bd90c4d8dfe7db57fb8.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-12-4 20:51:11 | 显示全部楼层
再发几张蜘蛛网一样的结构梁。由于不同位置安装了不同设备,造成梁的形状样式不同,高度不一,梁间区域的面积也不一样且没有规律可循,我做火灾报警的时候简直要疯了一样。毕竟要考虑梁的高度对探测器的影响,还要找出结构图纸一根根的看,算一下能保护个多少梁间区域,甚至不少区域梁太密了,间距不足1m,因为要求探测器与梁的距离不能小于0.5m,探测器直接放不进去,干脆就不给他放了,不知道审图能否通过?即使是这样,由于主梁高度一般都大于0.6m,网格过多,造成每层有大量的探测器。这里也说一句,一般甲类车间都有丙类物质,满足《石化规》上FAS的要求,设置FAS是跑不了了。甲方也问我甲类设置FAS的合理性,我说没啥必要,甲类物质若是着火,根本不用它来报警……

5d92b3a25b6962bec4aadf686c22797.jpg
819f47074f2d13914bd86d48400f737.jpg
e9420056fcf8dfcb091443fd361e4f2.jpg
     
 楼主| 发表于 2021-12-4 20:52:25 | 显示全部楼层
还有几件关于仪表事情,甲方说有的时候为了测量一些特殊液体的液位(好像是啥腐蚀性的液体),磁翻板液位计要用金属钽来做,这玩意跟黄金一样贵,一个液位计跟奥迪A6一个价格,我听了之后很是吃惊。还说仪表自控系统(DCS)第一次买的时候,卡件都很便宜,但是每个厂家跟其他厂家的卡件都不兼容,等你一旦用了他家的系统,后期再买卡件的时候,价格就会贵10倍以上,这也太黑了吧!还有就是都在抱怨厂区仪表报警实在是太多了,啥都要报警,温度、液位、压力、流量、电流等等等等,有的报警还不止一个,高限、高高限、低限、低低限,各种信号都要往控制室传,一个厂区成百上千的报警点,各种报警、误报警都把值班人员搞麻木了,有的干脆把报警给切断了,省的烦人。此时一旦发生危险,后果不堪设想,我相信很多化工企业的事故就是这么来的。
     
 楼主| 发表于 2021-12-4 20:53:36 | 显示全部楼层
化工厂每年都会有大批的专家来厂检查,各种专家要求不一,有个挺搞笑也挺悲哀的事情:有个封闭式建筑的厂房,里面会用的有毒物质,可能会散发有毒气体,我们给设计了有毒气体探测器,并连锁开启事故风机,没毛病吧?但是环评专家来了竟然不愿意,发生泄漏你把有毒气体都排到外面了,岂不是污染了环境,把风机都给我拆了!甲方说里面的人怎么办?环评专家说安全问题不归他管。最终我也不知道甲方拆没拆风机,事情最后是怎么解决的。还有就是专家来工厂后特别喜欢提电气的问题,什么接地啦,跨接啦,很多问题都违背电气常识,开始的时候我听了简直是义愤填膺,我跟甲方说你去买哪几本规范,放在这里,专家再提问题,直接拿出规范来给他看。甲方说没必要,电气问题随便他提吧,因为电气问题最好改!你弄的专家脸上挂不住了,给你提厂房间距不符合要求的问题可怎么办?拆了重新建吗?我一想也是哈,让他们提去吧!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-12-4 21:26:46 | 显示全部楼层
最后这张照片也是我最喜欢的(虽然手机、拍照手法都比较渣)。本建筑是一个利旧建筑,我从一层开始统计它的应急照明、火灾报警等设备的位置,由于东西较多,自己在阴暗的封闭楼梯间里跑来跑去,拿着纸笔不停地标注。虽然现在是冬天,也是出了一身汗,当我爬到最顶层推开沉重的防火门的时候,一股新鲜空气迎面扑来,沁人心脾,眺望远处的夕阳,脑中不知道怎的突然闪现出《梦里水乡》这首歌的旋律:看那青山荡漾在水上,看那晚霞吻着夕阳……”这首歌是我在高中毕业的暑假里第一次听的,由于非常喜欢便存在了当时买的MP4里面反复的听,不过这都是很久远的事情了。此时此刻,虽然没有青山、没有碧水,甚至也没有晚霞,但我沐浴在楼顶的晚风之中,周围寂静无声,在嘈杂的工厂找到了一个世外桃源,一切工作、生活上的烦恼此时都被抛到了脑后,仿佛自己又回到了十多年前那个无忧无虑的暑假,又看到了那个对未来充满无限美好期望的自己。发了一会呆,回过神来,还是要去面对一切,不,应该去积极的面对一切,我可不想再过十多年后,回想起今天这个年轻而消极的自己,再为之遗憾。
那天晚上加完班后,回到宾馆里,打开手机去搜索那首许久没听的《梦里水乡》,伴着音乐入梦……
我用一生的爱去寻找那一个家/今夜你在何方/
转回头迎着你的笑颜/心事全都被你发现/
梦里遥远的幸福它就在我的身旁。

04b3073c0482f447c2348cff5a34f9c.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-5 09:49:30 | 显示全部楼层
图文并茂,文笔清晰,哈哈,工程人都辛苦
     
发表于 2021-12-5 11:38:23 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-12-4 20:52
还有几件关于仪表事情,甲方说有的时候为了测量一些特殊液体的液位(好像是啥腐蚀性的液体),磁翻板液位计 ...

钽的价格还真比黄金便宜太多了

一般几千一公斤吧,黄金是几十万一公斤
     
 楼主| 发表于 2021-12-5 15:21:36 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-12-5 11:38
钽的价格还真比黄金便宜太多了

一般几千一公斤吧,黄金是几十万一公斤

是吗,这个我是听干仪表的说的
     
 楼主| 发表于 2021-12-5 15:24:12 | 显示全部楼层
忘了问一个关键的问题了,就是车间发生火灾时如何进行切非呢?一个车间用电设备可能会有好几十台,我开始设想的是消防电源从别的配电室引入,发生火灾后直接切断变压器的出口断路器,请问可行吗?
发表于 2021-12-6 11:18:39 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-12-5 15:24
忘了问一个关键的问题了,就是车间发生火灾时如何进行切非呢?一个车间用电设备可能会有好几十台,我开始设 ...

当然可以,现在老是叫消防负荷分组,就是为切非方便
     
 楼主| 发表于 2021-12-6 12:25:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-6 11:18
当然可以,现在老是叫消防负荷分组,就是为切非方便

好的,谢谢树总!
     
发表于 2021-12-6 12:58:41 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-12-5 15:24
忘了问一个关键的问题了,就是车间发生火灾时如何进行切非呢?一个车间用电设备可能会有好几十台,我开始设 ...

设计需要考虑的是火灾时切除工艺设备电源与工艺配电本身的供电可靠性要求的合理协调问题。类似医院手术用电,虽然是非消防设备,但绝对不能火灾确认后直接一切了事
     
 楼主| 发表于 2021-12-6 13:43:31 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2021-12-6 12:58
设计需要考虑的是火灾时切除工艺设备电源与工艺配电本身的供电可靠性要求的合理协调问题。类似医院手术用 ...

谢谢,请问您有什么好办法吗?的确有不少工艺负荷是一、二级负荷,如何切断其他负荷呢?