[问题探讨] 消防控制室配电箱供电给火灾报警控制器,其配电回路保护开关用加漏电吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-11-15 21:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:消防控制室配电箱供电给火灾报警控制器,其配电回路保护开关用加漏电吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-11-16 08:34:14 | 显示全部楼层
不加,可以用消防电源监控。
发表于 2021-11-16 08:44:06 | 显示全部楼层
其实加了又怎么样那?就那么巧?主要是火规的10.1.4
     
发表于 2021-11-16 09:39:16 | 显示全部楼层
当然是不可以了~10.1.4  火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-16 09:41:30 | 显示全部楼层
剩余电流动作保护和过负荷保护装置一旦报警会自动切断电源
     
发表于 2021-11-17 16:41:30 | 显示全部楼层
不用加,距离短断路器就可以满足灵敏性
     
 楼主| 发表于 2021-11-18 10:09:14 | 显示全部楼层
按火规的10.1.4,供电给防火门监控器、消防设备电源状态监控器都不用加了。