账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: Desy

22KW的水泵电机该配多大的变压器?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2007-7-10 16:20:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-7-10 18:37:24 | 显示全部楼层

回复:22KW的水泵电机该配多大的变压器?

表6-19不适用于楼主的问题,楼主提出的是变压器—电动机组全压起动。
     
发表于 2007-7-10 19:40:05 | 显示全部楼层

回复:22KW的水泵电机该配多大的变压器?

<P>老贾,应该是适用的,全压启动。</P>
<P>老诚说得对,就是他说的那么多。</P>
<P>现在我才知道,5~7倍怎么来的,确切的说,应该是3.5~5倍。</P>
<P>学无止境。[em1]</P>
     
发表于 2007-7-10 20:14:22 | 显示全部楼层

回复:22KW的水泵电机该配多大的变压器?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>冷若冰</b> 在(<i>2007-7-10 19:40:05</i>)的发言<br><p>老贾,应该是适用的,全压启动。</p><p>老诚说得对,就是他说的那么多。</p><p>现在我才知道,5~7倍怎么来的,确切的说,应该是3.5~5倍。</p><p>学无止境。[em1]</p></div><br><br>表6-19中数据,最大可直接起动电动机容量为0.2(0.3)倍变压器额定容量,这是针对电动机所在母线段上连接有其他对电压敏感设备时的情况,根据此数据确定的电动机容量为了满足电动机起动时母线上压降不低于90%(频繁起动)或85%(不频繁起动),这可以与后面12章661页(3)项中的内容相对应。<br>
     
发表于 2007-7-10 20:18:37 | 显示全部楼层

回复:22KW的水泵电机该配多大的变压器?

楼主提出的是变压器—电动机组直接起动的情况,在此种情况下,只需要满足电动机起动转矩,并保证电动机起动时,接触器线圈电压不低于释放电压即可。
     
发表于 2007-7-10 23:22:45 | 显示全部楼层

回复:22KW的水泵电机该配多大的变压器?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2007-7-10 20:18:37</I>)的发言<BR>楼主提出的是变压器—电动机组直接起动的情况,在此种情况下,只需要满足电动机起动转矩,并保证电动机起动时,接触器线圈电压不低于释放电压即可。</DIV>
<P><BR><BR>哦!你说的对,那应该是多少?满足启动功率就可以了?</P>
<P>不过,线路上只有一台电机可能,一台变压器配一台电机?对了,楼主说的就是一台变压器配一台电机。</P>
     
发表于 2007-7-10 23:34:09 | 显示全部楼层

回复:22KW的水泵电机该配多大的变压器?

<P>老贾,这个你可要给我一个明确的答复。</P>

<P>老贾,你不用说了,我知道了。</P>
<P>电动机起动时,其端子电压应能保证机械要求的起动转矩,且在配电系统中引起的电压波动不应妨碍其他用电设备的工作。若没有别的设备,就只要满足启动转矩和接触器线圈的电压不低于释放电压。</P>
<P>总之就是电压降的问题,对吧?</P>
<P>规范条文中用了启动转矩参数,我不是很清楚,不知道和启动功率是什么关系。我去看看电动机的参数,看看是不是直接给出的就清楚了。</P>
<P>一直不是很关注电动机这类东西。建筑电气里也就一些风机、水泵,最多冷水机组了,电气传动都不是很复杂。</P>
<P>学无止境啊![em1]</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 冷若冰 在 2007-7-11 0:05:05 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2007-7-11 07:50:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-7-11 09:20:17 | 显示全部楼层

回复:22KW的水泵电机该配多大的变压器?

<P>具体要计算,手册上有,手册上经验要求不大于30%的变压器容量即可。如果大于最好验算(我从没算过,都是卡</P>
<P>30%这个值)</P>
<P>我在工地时,有个45KW的水泵直接启动,当时监理不同意,但实际使用中直接启动没问题的。</P>
     
发表于 2007-7-11 09:39:59 | 显示全部楼层

回复:22KW的水泵电机该配多大的变压器?

<P>WO版,就楼主这个问题,不用算了,直接按照老贾说的:</P>
<P>1、采用变压器-电动机组的配电方案。</P>
<P>2、变压器容量为电动机启动容量。</P>
<P>3、若不知道启动容量,我就按照1.5~2倍电动机的额定容量配。</P>
<P>第三点不知道大家有没有异议?</P>
     
发表于 2007-7-11 16:29:11 | 显示全部楼层

回复:22KW的水泵电机该配多大的变压器?

有兴趣可以自己按手册中的公式计算,但前提要明确机械设备类型,确定转矩等参数。很惭愧,我行业很少有这样的情况,我也没算过,不过本行业设计手册《给水排水设计手册》(第8册)中曾经给出的经验数据是变压器—电动机组直接起动时,电动机容量不大于80%变压器容量;也没验算过这个说法是否成立[em20]
     
发表于 2007-7-11 16:42:23 | 显示全部楼层

回复:22KW的水泵电机该配多大的变压器?

<P>老贾,按照你的说法,那就是1.25倍。</P>
<P>启动功率对额定功率一般是1.5倍。</P>
     
发表于 2007-7-12 13:29:21 | 显示全部楼层

回复:22KW的水泵电机该配多大的变压器?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-7-11 9:39:59</I>)的发言<BR>
<P>WO版,就楼主这个问题,不用算了,直接按照老贾说的:</P>
<P>1、采用变压器-电动机组的配电方案。</P>
<P>2、变压器容量为电动机启动容量。</P>
<P>3、若不知道启动容量,我就按照1.5~2倍电动机的额定容量配。</P>
<P>第三点不知道大家有没有异议?</P></DIV><BR>唉,我上面说的2、3点可能还是理解不对,应该是要计算。<BR>
     
发表于 2007-7-12 15:05:07 | 显示全部楼层

回复:22KW的水泵电机该配多大的变压器?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-7-8 11:16:26</I>)的发言<BR>
<P>我亲见:风提料机37KW,磨机24KW,烘干机7.5同时运行,变压器只有100KVA..</P>
<P>你的问题见工业民用,273表一6-19</P>
<P>经常起动0.2时,100KVA不经常0.3即80KVA就够了</P></DIV><BR><BR>这句话是正确的!但主要针对笼型电机,如果是全压起动,还要考虑电压波动、起动转矩的机械要求。
     
发表于 2007-7-12 15:35:11 | 显示全部楼层

回复:22KW的水泵电机该配多大的变压器?

K版,楼主的问题在于变压器专门给电动机配电,情况就不是诚斑说的那种情况了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 02:20 , Processed in 0.076708 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表