官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2021-10-22 13:10 过载保护,表前或表后断路器都可以实现。表后设断路器,短路保护只能由电表箱电源进线断路器实现,失去选择 ...
树欲静而风不止 发表于 2021-10-22 14:19 你的意思是表前应增加断路器?
树欲静而风不止 发表于 2021-10-22 10:50 我们也常用,关键是昨天一图审提了,说我们电表前没有保护,所以。。。。。。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1 )
GMT+8, 2025-6-21 09:40 , Processed in 0.070932 second(s), 24 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.