[求助] 多层住宅地下室的低压配电室,火灾时是否切断非消防用电

[复制链接]
     
发表于 2021-9-9 12:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
多层住宅不用设置火灾自动报警,但是变配电室在地下室,地下室属于二类汽车库,需要设置火灾自动报警,那么当地下室发生火灾时,需要切断多层住宅的非消防用电吗?
     
发表于 2021-9-9 12:43:52 | 显示全部楼层
火灾确认后应切除有关部位的非消防电源。
     
发表于 2021-9-10 15:17:01 | 显示全部楼层
可以从配电室进行切非
     
发表于 2021-9-13 16:23:59 | 显示全部楼层
习惯做法还是切,毕竟火灾把带电的线路破坏后,水系统在灭火时有触电危险。
规范对切非的要求.png
     
发表于 2021-9-14 10:11:02 | 显示全部楼层
你这情况,上部住宅配电间如果也在地下室,该切还是要切。配电间在地上,那就看情况,不切也行,
     
发表于 2021-9-14 14:15:39 | 显示全部楼层
可以在配电房出线端切除,多层进线箱加个漏电保护切除