[求助] 金属电缆桥架如何接地,这段话是什么意思?

[复制链接]
     
发表于 2021-7-5 17:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016
4.3.8 沿电缆桥架敷设铜绞线、镀锌扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为接地网时,电缆桥架接地时应符合下列规定:
    1 电缆桥架全长不大于30m时,与接地网相连不应少于2处。
    2 全长大于30m时,应每隔20m~30m增加与接地网的连接点。
    3 电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接。

4.3.9 金属电缆桥架的接地应符合下列规定:
    1 宜在电缆桥架的支吊架上焊接螺栓,和电缆桥架主体采用两端压接铜鼻子的铜绞线跨接,跨接线最小截面积不应小于4mm2。
    2 电缆桥架的镀锌支吊架和镀锌电缆桥架之间无跨接地线时,其间的连接处应有不少于2个带有防松螺帽或防松垫圈的螺栓固定。
4.3.8这段是什么意思,金属桥架需要每隔30m接地一次吗?谢谢大家

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-7-6 09:51:36 | 显示全部楼层
沿桥架有接地网时------------桥架  每   增加   点
     
发表于 2021-7-6 09:56:53 | 显示全部楼层
电井 配电间接地,其他跨接线相连
     
 楼主| 发表于 2021-7-6 10:22:22 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-7-6 09:56
电井 配电间接地,其他跨接线相连

谢谢,中间还需要接地吗?
     
 楼主| 发表于 2021-7-6 10:23:44 | 显示全部楼层
qsy 发表于 2021-7-6 09:51
沿桥架有接地网时------------桥架  每   增加   点

谢谢,这语文学的不好,规范都看不懂啊
     
发表于 2021-7-10 23:53:15 | 显示全部楼层
4.3.8 本条文是说沿桥架敷设有接地网,或把桥架的金属吊架或支架当作接地网使用,还有就是电缆桥架本身也可以当作地线使用。
     
 楼主| 发表于 2021-7-11 00:23:11 | 显示全部楼层
晨曦清风 发表于 2021-7-10 23:53
4.3.8 本条文是说沿桥架敷设有接地网,或把桥架的金属吊架或支架当作接地网使用,还有就是电缆桥架本身也可 ...

若是桥架没有接地网,桥架只在首尾两端接地可以吗?
     
发表于 2021-7-13 14:44:01 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-7-11 00:23
若是桥架没有接地网,桥架只在首尾两端接地可以吗?

你算一下接触电压低于50V就可以
发表于 2021-8-3 11:30:43 | 显示全部楼层
看下标准图集的做法: jd.png

     
发表于 2022-1-19 15:02:11 | 显示全部楼层
意思是20-30米需要接地一次
     
发表于 2022-1-19 15:03:58 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-7-11 00:23
若是桥架没有接地网,桥架只在首尾两端接地可以吗?

不可以,在安装工程终桥架通道上几乎都可以引出接地网,最妥当的做法是在桥架内通长敷设一根符合设计要求的镀锌扁钢,然后间隔20-30米引出和接地网连接。
     
发表于 2022-1-19 15:06:25 | 显示全部楼层
晨曦清风 发表于 2021-7-10 23:53
4.3.8 本条文是说沿桥架敷设有接地网,或把桥架的金属吊架或支架当作接地网使用,还有就是电缆桥架本身也可 ...

电缆桥架并不都是金属的,在电力行业终中桥架有热浸锌桥架和玻璃钢桥架。玻璃钢桥架用于易腐蚀的环境,比如化水车间、酸碱间,脱硫脱硝设备间都需要用玻璃钢桥架。
     
 楼主| 发表于 2022-1-19 15:29:32 | 显示全部楼层
shazhongcao 发表于 2022-1-19 15:06
电缆桥架并不都是金属的,在电力行业终中桥架有热浸锌桥架和玻璃钢桥架。玻璃钢桥架用于易腐蚀的环境,比 ...

嗯嗯,谢谢,我最后也是做的通长的扁钢