[求助] 幼儿园应急照明设置

[复制链接]
     
发表于 2021-6-28 11:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:幼儿园内的活动室、寝室内是否需要设置应急照明灯具、疏散标志呢?规范有对此有具体要求吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-6-28 12:05:42 | 显示全部楼层
面积不大。按人员密集场所设置出口标志灯即可
     
发表于 2021-6-28 12:15:41 | 显示全部楼层
其实应急照明规范是说寄宿制的幼儿园寝室才要,寄宿制是晚上过夜的那种,但是大多数幼儿园都不是过夜的,幼儿园里画的床只是午休用的,所以此类幼儿园寝室就可以不设置应急照明,但是,画上,总归没错,没多几盏灯。
     
发表于 2021-6-28 13:32:47 | 显示全部楼层
活动室要设寄宿制寝室设
     
发表于 2021-6-28 13:34:29 | 显示全部楼层
見51309之表3、2、5和建规10、3、5
发表于 2021-6-28 14:29:02 | 显示全部楼层
公共区域设置就行了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-28 15:50:58 | 显示全部楼层
坛子里各专家观点都不一致,审图专家观点不一致就很正常了,有时候也不只是规范用语问题引起的。
     
发表于 2021-6-28 16:01:14 | 显示全部楼层
GB51309
3.2.7 标志灯应设在醒目位置,应保证......在人员密集场所的任何位置都能看到标志灯
     
发表于 2021-6-28 16:05:16 | 显示全部楼层
就因为这一条,有个饮食建筑的包间还是建议设计人员增设出口指示灯。
     
发表于 2021-7-1 14:12:58 | 显示全部楼层
个人认为:非寄宿制幼儿园可以不设置应急照明,但是,应该设置疏散指示、疏散诱导标识和安全出口标识。