[求助] 感温探测器和喷淋哪个先动作?

[复制链接]
     
发表于 2021-6-18 11:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
喷淋按红色68度,感温探测器动作温度是多少?是选高于还是低于喷淋的动作温度?
     
发表于 2021-6-18 11:30:49 | 显示全部楼层
看GB50116的附录C
     
发表于 2021-6-18 11:32:25 | 显示全部楼层
2021.06.18-4.JPG
     
发表于 2021-6-18 11:33:27 | 显示全部楼层
设置哪种类型,看GB50116的5.2.1条
     
 楼主| 发表于 2021-6-18 11:41:25 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-6-18 11:33
设置哪种类型,看GB50116的5.2.1条

谢谢大佬,A2动作温度下限是54℃,动作温度上限是70℃。那喷淋68度的话,我们要考虑二者的先后动作时间吗?
     
发表于 2021-6-18 12:04:31 | 显示全部楼层
热雪 发表于 2021-6-18 11:41
谢谢大佬,A2动作温度下限是54℃,动作温度上限是70℃。那喷淋68度的话,我们要考虑二者的先后动作时间吗 ...

动作温度是个范围,在这之间都可以。

为啥您要关注谁先动作?
     
发表于 2021-6-20 14:49:47 来自手机 | 显示全部楼层
喷淋难道不是经过探测器检测后再联动启动喷淋的吗?喷淋还能自己感应火灾启动吗?
     
发表于 2021-6-21 08:39:21 | 显示全部楼层
muyu 发表于 2021-6-20 14:49
喷淋难道不是经过探测器检测后再联动启动喷淋的吗?喷淋还能自己感应火灾启动吗?

有无火警系统都不影响喷淋系统的正常工作