[复制链接]
     
发表于 2021-11-4 19:08:03 | 显示全部楼层
用于消防不得设动作于断电的漏电、过载保护。
     
发表于 2024-10-14 18:36:45 | 显示全部楼层
有专家会提的,防火卷帘要设置漏电保护,仅报警不动作

点评

搞30mA漏电报警就是有病  发表于 2024-10-15 09:28
发表于 2024-10-15 08:46:51 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-10-14 18:36
有专家会提的,防火卷帘要设置漏电保护,仅报警不动作

有些产品有这个功能
发表于 2024-10-15 09:23:25 | 显示全部楼层
消防负荷不能设置漏电保护的前置条件就是伪命题,哪里规定消防负荷不能设置漏电保护的,消防负荷的电击防护和普通负荷的电击防护要求是一样的。漏电报警不动作,完全是把300mA电气火灾防护和30mA电击防护的要求搞混了(违反电击防护切断电源最长时间的强制性条文),真的要是发生电击事故,漏电报警是通知人来收尸嘛。
人员可触及的室外金属电动门应设置附加防护(30mA+辅助等电位连接)现在也是强条。
发表于 2024-10-15 09:26:33 | 显示全部楼层
不谈规范,仅仅从设置原理上来说,一般人员日常容易接触的大尺寸用电设备,设置漏电的必要性也比2.4m的壁装灯具要高。没道理在灯具都要安装漏电保护的规范体系下面,人员更容易接触的电动门不设置漏电保护。
     
发表于 2024-10-18 11:36:35 | 显示全部楼层
890214 发表于 2021-11-4 17:55
那么电动排烟窗用不用加呢?

一般人员触及不到的不用加