[问题探讨] TN系统接地故障保护断路器灵敏度Im取值

[复制链接]
     
发表于 2021-3-29 11:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-3-29 12:10 编辑

GB51348-20197.6.2-3当短路保护电器为低压断路器时,被保护线路预期短路电流不应小于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的13倍。
当TN系统出现接地故障采用过电流保护时,靠断路器瞬时脱扣自动切断接地故障电流,公式为:Id1.3Iset3
Iset3就是断路器产品(热磁两段保护型)的磁脱扣电流值Im,
如题,就以施耐德品牌为例,施耐德的CVS,EZD,NSX等塑壳断路器产品手册都给出了确定的Im值,一般是Im=10In,这在校验断路器接地故障灵敏度上都没问题。
现在的问题是iC65N系列的微断,C,D脱扣在校验接地故障保护灵敏度时Im取值为多少倍的In值合适?iC65N产品手册查到C曲线(5-10InD曲线(10-14In。但是图集19DX101-1p64C曲线取10 In我看这个取值偏大的。咨询施耐德客服,客服建议参考iC65L 断路器的Im取值C曲线8In±20%,D曲线12In±20%这个取值应该是合理的





     
发表于 2021-3-29 11:17:39 | 显示全部楼层
这个1.3倍取值,是考虑了断路器Im±20%制造误差的。以此理类推,65N可以按最大Im10或14倍再乘1.1校验
     
 楼主| 发表于 2021-3-29 11:20:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-3-29 11:38 编辑

iC65N微断在有些情况下是需要校验接地故障保护灵敏度的
比如,在变压器低压柜出一根电缆,电缆首端计算短路电流用来确定低压柜侧出线断路器分断能力,电缆末端(入户端)计算接地故障电流用来校验低压柜侧出线断路器接地故障保护灵敏度。这一段电缆如果不满足上公式可以有很多措施,加大电缆截面,LEB,部分塑壳Im可调。然后从入户箱有多路电缆接到了空调外机,到空调外机电缆末端也需要校验接地故障保护灵敏度,这个是很有必要的,因为空调外机一旦发生接地故障如果断路器灵敏度不够不满足小于5S时间跳闸。空调外机在室外且电缆较长且断路器一般采用D脱扣,如果恰巧是下雨天是比较危险的,且空调外机在室外是无法设LEB的。现在的空调外机各品牌厂家一般都是20KW以下的小机器通常采用D曲线iC65N微断保护。这时就要确定D曲线iC65N微断在公式里的Iset3取值。
     
 楼主| 发表于 2021-3-29 11:29:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-3-29 12:02 编辑
qsy 发表于 2021-3-29 11:17
这个1.3倍取值,是考虑了断路器Im±20%制造误差的。以此理类推,65N可以按最大Im10或14倍再乘1.1校验

个人认为在公式Id1.3Iset3里,iC65N的C曲线取8In,D曲线12In比较合适,取过这个值后再按照公式乘1.3倍。图集的C曲线取10In,是用在另外一个公式Lmax=0.8U0SphK2K3/ρ1(1+m)ImK1里面的Im
Iset3不可取太大*In,如果取太大都满足不了了,基本就失去了校验灵敏度和长度的意义
     
发表于 2021-3-29 13:05:35 | 显示全部楼层
我觉得按最不利10倍计算还是合理的,首先你解释不了你取值8倍的依据是什么,再有现场实际敷设的电缆长度一般要比图纸上量的要长,而且断路器还是有一定概率在10倍的瞬动的。既然都已经校验末端灵敏度了,还是按照最不利算好一些吧