[施工探讨] 管线较多情况处理

[复制链接]
发表于 2021-3-24 11:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现场多次反映,在电气管线较多的地方,浇楼板不好施工,保护厚度也不够,大家都是如何处理的?
QQ图片20210324111833.png
 楼主| 发表于 2021-3-24 11:22:50 | 显示全部楼层
现场的实际情况,比上面图片管线多很多,我不知把图片放哪了
     
发表于 2021-3-24 11:30:46 | 显示全部楼层
线管间要留间距,或预埋转线盒,后期走线槽/桥架
     
发表于 2021-3-24 11:52:30 | 显示全部楼层
在预埋PVC电线管时,必须按规范要求采取构造措施。如:PVC管要有支架固定,严禁两根管线交叉叠放(在交叉叠放处采用专门设计的塑料接线盒)。在安装钢筋前,管线安装工应事先在模板上做好接线盒位置标记,以便于钢筋布置避开接线盒位置。在预埋电线管时,在线管上、下表面放置钢板网,管线与受力筋平行设置,避免垂直于受力筋。    
当在钢筋砼柱或剪力墙中垂直预埋管线时,需将线路套管改为钢管,并与结构钢筋绑扎固定,防止在浇筑振捣砼时偏位。    
当在现浇砼板中水平预埋管线时,不宜将管线并排布置,也不可交叉叠放布置在现浇板内,按《全国民用建筑工程设计技术措施》电气部分第5.1.9条要求:敷设在钢筋砼现浇楼板内的电线管最大外径不宜超过板厚的1/3。同时也应采取预防机械损伤措施,埋设于现浇板内的管线弯曲半径不小于管外径的10倍
     
发表于 2021-3-24 13:59:19 | 显示全部楼层
1.加厚楼板
2.移部分电管到面层
但是以上两种方法,如果都到了图片里现场浇筑的地步了,基本上没啥好办法了,这得电气工长在一开始技术交底的时候就提出来,或者更早,在设计的时候,电气专业就要跟建筑和结构反馈。
     
发表于 2021-3-24 14:00:21 | 显示全部楼层
顺便说,这图片里面咋还有个接线盒?
     
发表于 2021-3-24 15:51:29 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-3-24 14:00
顺便说,这图片里面咋还有个接线盒?

灯具接线盒啊
     
发表于 2021-3-24 15:53:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-3-24 13:59
1.加厚楼板
2.移部分电管到面层
但是以上两种方法,如果都到了图片里现场浇筑的地步了,基本上没啥好办法 ...

加厚楼板,有人要拿刀砍你
     
发表于 2021-3-24 16:03:45 | 显示全部楼层

哦,对对,我想差了
     
发表于 2021-3-24 16:04:47 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2021-3-24 15:53
加厚楼板,有人要拿刀砍你

我们确实因为管线问题加厚过局部楼板,主要是在住宅的电井刚出来的那个楼板
     
发表于 2021-3-24 16:52:22 | 显示全部楼层
之前多层住宅,没有电井,入户平台那个地方,管线排不下是常见情况
     
发表于 2021-3-25 11:23:19 | 显示全部楼层
现在预埋的管线越来越多,后面会不会出线夹心饼干
     
发表于 2021-3-25 12:53:08 | 显示全部楼层
土建与管线分离比较好。否则就是胎里毛病解决不了
 楼主| 发表于 2021-3-25 14:04:53 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2021-3-25 12:53
土建与管线分离比较好。否则就是胎里毛病解决不了

如何分离,麻烦讲讲
     
发表于 2021-3-26 09:32:41 | 显示全部楼层
这个没有办法,有现场是埋金属管的,管子多得弯都弯不了。要么硬埋,要么现场想办法分散