[规范条文] 防火卷帘或挡烟垂壁的双切箱内是否不应设置过负荷保护开关

[复制链接]
     
发表于 2021-3-9 18:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 51348-2019的 7.6.3 对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路,不应设置过负荷保护。
突然断电比过负荷造成的损失更大的线路,是否包含防火卷帘配电线路。如包含防火卷帘线路,那给防火卷帘供电的配电室低压柜主备开关是否也不应该设置过负荷保护(用aM熔断隔离开关或单磁断路器),一直到末端双切箱是否也像排烟风机一样设置消防型CPS电器过载只报警不跳闸。
     
 楼主| 发表于 2021-3-9 18:12:45 | 显示全部楼层
GB 51348-2019 问答  规范组官方独家答疑关于7.6.3 条里面只有
a、消防水泵
b、防排烟风机、加压送风机
c、应急照明双电源转换开关前断路器。
以上3种的断路器不设过负荷保护
     
发表于 2021-3-9 19:08:22 | 显示全部楼层
消防配电不设过负荷保护.只用单磁脱扣
发表于 2021-3-10 08:40:15 | 显示全部楼层
这里有个消防答疑 消防负荷过负荷保护.png
     
发表于 2021-3-10 09:07:08 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2021-3-9 18:12
GB 51348-2019 问答  规范组官方独家答疑关于7.6.3 条里面只有
a、消防水泵
b、防排烟风机、加压送风机

为什么应急照明双电源开关前断路器也不能设过负荷保护?规范里仅仅是针对电机类可能发生过载的设备,应急照明不设过负荷保护不合理
     
发表于 2021-3-10 09:16:20 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2021-3-10 09:07
为什么应急照明双电源开关前断路器也不能设过负荷保护?规范里仅仅是针对电机类可能发生过载的设备,应急 ...

51309里不是要求了A型集中电源出线回路6A吗?我认为这个就是过负荷保护。
     
发表于 2021-3-10 09:26:04 | 显示全部楼层
消防电梯控制箱进线断路器如何选择呢?我的理解消防负荷都应该按此规定执行,不知对否?
     
 楼主| 发表于 2021-3-10 17:59:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-3-10 18:37 编辑

https://bang.schneider-electric.cn/eleUnv/pc/course-info?id=1300379462260629504
见王总的条文解析,这属于王总说的通用的两个措施的其中一种措施,都不能反映消防设备的工作状态。
从变电所的回路断路器上只设短路保护不设过负荷保护,在线路的末端由CPS或热继电器实现过载报警不跳闸(对于无冗余单台排烟风机)。对于消防泵而言,变电所回路断路器设置要求同排烟风机,只在末端有区别,因为泵有冗余配置,如主泵过载热继电器动作报警,同时跳闸,由动作信号启动备用泵,备用泵如果还是出现过载就只报警不跳闸了,先紧着起泵灭火吧其他先不管了。
     
 楼主| 发表于 2021-3-10 18:18:06 | 显示全部楼层
我查的相关资料,对于容量小、工作时间较短的设备如防火卷帘,选择塑壳开关不合理时,允许采用微型断路器,但应在满足短路保护前提下适当放大开关整定值;
因防火卷帘或挡烟垂壁单台功率如1.5KW,额定电流为3.53A,启动电流为23.3A,一台1.5KW卷帘取电的双切箱回路配出D16/3p开关即属于适当放大开关整定值,如果配出一回路带两台1.5KW即为D20/3p开关
此为比较老的做法了
     
 楼主| 发表于 2021-3-10 18:21:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-3-10 18:45 编辑

我理解的是,因通常是一路树干式带2-3台电机防火卷帘,过负荷只报警不跳闸的CPS或热继电器只能设在单台设备,2-3台设备无法单设,故可采用断路器适当放大开关整定值。而对于消防排烟风机而言民规时代的老做法采用断路器适当放大开关整定值现在不允许了,断路器只能是单磁只有短路保护,过载只报警由末端的CPS或热继电器来完成。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-11 11:16:26 | 显示全部楼层
应急照明应设过负荷保护。
     
发表于 2021-3-14 07:00:46 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-3-10 09:16
51309里不是要求了A型集中电源出线回路6A吗?我认为这个就是过负荷保护。

但是末端的过负荷保护,不能保护上端电缆,所以开关选用过载不跳闸的更不合理了
     
发表于 2021-3-14 10:27:05 | 显示全部楼层

这是哪里出的回复?理论上说,是错的。
     
发表于 2021-3-14 11:07:41 | 显示全部楼层
防火卷帘和挡烟垂壁都是短时间负荷,过负荷保护都是延时动作。怎么说也不可能因为过负荷保护造成“突然”断电。
     
发表于 2021-3-14 11:09:22 | 显示全部楼层
对这种瞬间或十几秒工作的负荷,如果过负荷保护真的动作了,那一定是电机或电磁脱扣机构卡死了,断不断电都无所谓了。