楼主: 二点半太阳

[规范条文] 《关于配电小间设置双切问题》回函

[复制链接]
     
发表于 2021-3-3 13:42:01 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2021-2-5 10:43
这个是应该要问《建规》编制组,有风机房的的消防风机是否可以按《民规》做,不在风机房设双电源开关,问错 ...

哈哈
     
发表于 2021-11-10 15:39:22 | 显示全部楼层
凭啥就去美国看了一圈,就把中国以前的做法全盘否定了,这是什么心理?美国的做法真的这么好
     
发表于 2021-11-10 16:26:57 | 显示全部楼层
第5款 消防负荷的两个配电线路在最末一级配电箱内自动切换,“最末一级配电箱距消防设备多远就算末端了?”这一问题多年来一直未能得到很好的解决,本次标准编制,为了解决这一问题,明确规定:消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室和各防火分区的配电小间内。各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。随着电缆技术的发展,为消防设备供电的耐火电缆可靠性不断提高,采用在防火分区内设双电源切换箱供电的方式,也能保证消防设备防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等消防设备的供电可靠性,同时减少双电源切换开关环节,也能规避元件故障风险。
     
发表于 2022-3-3 16:26:10 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2021-2-6 11:09
其他标准也纷纷跟上

您好!请教一下,这条是出自哪本规范?