[求助] 变配电房内的普通电缆和消防电缆可以合用桥架吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-2-12 08:21:35 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-2-11 15:54
我一直是消防与非消防共桥架做法,但干线部分是加了防火隔板

您说的消防干线是指的从配电室到建筑物(或者防火分区)这一段吗?
     
发表于 2022-2-12 13:31:58 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-2-12 08:21
您说的消防干线是指的从配电室到建筑物(或者防火分区)这一段吗?

是的 但消防干线一般都是矿物绝缘电缆
     
发表于 2022-2-12 15:05:40 | 显示全部楼层
消防和非消防合用的话,肯定是要加防火金属隔板的;消防线路还存在双电源回路,双电源也需要加隔板,非消防线路也会存在双电源回路,也需加隔板;合用的话隔板搞下来桥架可布线的空间就不理想了,除非线路不多。消防和非消防优先各自单独桥架敷设。