账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7566|回复: 12

强弱电间的照明是否必须采用消防配电箱供电

[复制链接]
     
发表于 2021-1-12 15:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这次审图老师提了2个关于应急照明的意见:
1. 强电弱电照明应采用消防配电箱供电。
2. 排烟机房内应设A型应急照明灯作为疏散照明。

想问问大家第一条有依据吗?
发表于 2021-1-12 15:30:04 | 显示全部楼层
这两条好像都没有依据
     
发表于 2021-1-12 22:01:44 | 显示全部楼层
GB 50352—2005规定电井设应急照明,但这本规范已作废。GB 50352—2019中没有相应的条款。
     
发表于 2021-1-13 09:13:21 | 显示全部楼层
第1条强弱电井是设置备用照明吧,我们都是从应急照明箱供电的。第2条我们这也有人提,所以我现在机房都是三个灯,备用,应急,疏散,感觉很浪费。
     
发表于 2021-1-13 09:28:27 | 显示全部楼层
第一个问题在下也很纠结  又不让用自带蓄电池  又要消防电  有些不大点的项目上哪儿弄
     
发表于 2021-1-13 10:39:10 | 显示全部楼层
排烟机房需要设疏散照明?
     
发表于 2021-1-13 17:09:16 | 显示全部楼层
消防风机房没必要设疏散照明,消防风机房内平时没有人员值班。
     
发表于 2021-1-14 18:12:05 | 显示全部楼层
GB51309-2018第3.8.1条  “火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志”
     
发表于 2021-1-14 18:21:43 | 显示全部楼层
你们那审图的提意见都不罗列相关条文的么?
     
发表于 2021-1-15 13:38:51 | 显示全部楼层
只有火灾时需要正常工作的场所,才需要设备用照明,备用照明应采用消防配电箱供电。不是所有的强弱电间需要
     
发表于 2021-1-30 10:35:13 | 显示全部楼层
强弱电井是备用照明,用应急照明双切箱供电
     
发表于 2021-2-5 14:00:20 | 显示全部楼层
排烟机房难道不是公认不设疏散照明和指示标志了吗!?
变电所和消防泵房虽然一般也没人值守,基本大家都是做的
     
发表于 2021-3-2 16:16:12 | 显示全部楼层
新规是没写吧,消防时仍需要操作的才需要
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-29 16:53 , Processed in 0.073960 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表