dqaq 发表于 2020-12-16 11:44 电话那个问题倒是容易对付,说明装个带电涌保护的电话插座即可。
3343 发表于 2020-12-16 13:25 啊 请问是电话插座产品本身带浪涌保护器吗 如果有这种产品感觉还挺方便的...
消防应急照明专题帖子汇总
zhouke 发表于 2020-12-16 14:09 1、消防控制室的外线电话引自市政电话公网,并非单独线路。弱电进户处应设SPD(只限电信号引入),并非设在 ...
dqaq 发表于 2020-12-16 15:17 不是。是一个像电话接线盒一样的器件,一头RJ11进,一头RJ11出,还有个接地端,可接消防控制室弱电地。类 ...
mofei0312 发表于 2020-12-16 16:59 一直以来都是画一个示意:由消控室拉一根管线到室外,标注119引自市政电话公网。难道这么做是错的,意思 ...
树欲静而风不止 发表于 2020-12-15 10:55 电话外线装浪涌,不知要保护什么贵重的弱电设备
树欲静而风不止 发表于 2020-12-15 10:56 储油间装可燃气体探测,时不时来个强条
.P.atient 发表于 2020-12-15 12:38 1.外线电话也是从大楼电话系统接的,不是单独拉到市政网,要电子信息防护也是大楼弱电总进线的事。审图也是 ...
zhouke 发表于 2020-12-16 20:59 只要电话能拨号119即可。没听说过哪个城市设有消防报警专用电话网络。
小颜19841022 发表于 2020-12-17 10:22 有的审图专家说要装火焰探测器,到底装什么实在搞不清楚了