账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 叶本耶本枼

[问题探讨] 关于二级负荷供电,以及应急照明的问题。

[复制链接]
     
发表于 2021-10-3 06:14:39 | 显示全部楼层
配电系统设计规范
3.0.4 下列电源可作为应急电源:
      1 独立于正常电源的发电机组。
      2 供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。
      3 蓄电池。
      4 干电池。
     
发表于 2021-10-3 08:02:40 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-10-3 06:14
配电系统设计规范
3.0.4 下列电源可作为应急电源:
      1 独立于正常电源的发电机组。

额,这是应急电源啊,就是一级负荷中特别重要的负荷用的
     
发表于 2021-10-3 09:09:39 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-10-3 08:02
额,这是应急电源啊,就是一级负荷中特别重要的负荷用的

看看术语的定义
配电系统设计规范
2.0.4 应急电源(安全设施电源) electric source for safety services
用作应急供电系统组成部分的电源。
2.0.5 备用电源 stand-by electric source
当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或其某些部分所需的电源。
我们的规范用词不像西方那么严谨,应急电源和备用电源术语经常混用。

另外《建规》10.1.6条说明:“对于消防设备的备用电源,通常有三种:1)独立于工作电源的市电回路,2)柴油发电机,3)应急供电电源(EPS)”,也是这个意思。
     
发表于 2021-10-3 14:08:39 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-10-3 09:09
看看术语的定义
配电系统设计规范
2.0.4 应急电源(安全设施电源) electric source for safety services ...

谢谢啊,但是“对于消防设备的备用电源,通常有三种:1)独立于工作电源的市电回路,2)柴油发电机,3)应急供电电源(EPS)”这句话可能能应付外行,对付电气专家恐怕要挨批啦
     
发表于 2022-8-16 10:50:15 | 显示全部楼层
请问这个问题解决了吗?到底蓄电池或集中电源能不能作为二级负荷的备用电源?
     
发表于 2022-8-16 10:58:54 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2022-8-16 10:50
请问这个问题解决了吗?到底蓄电池或集中电源能不能作为二级负荷的备用电源?

好像没解决,民规横叉一脚,把事情搞复杂了,本来应急照明规范是可以的。要不去问问规范组专家。
     
发表于 2022-8-16 16:44:46 | 显示全部楼层
那年_ilpi2 发表于 2022-8-16 10:58
好像没解决,民规横叉一脚,把事情搞复杂了,本来应急照明规范是可以的。要不去问问规范组专家。

找到了规范组的答疑
1.jpg
     
发表于 2022-8-16 16:55:53 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2022-8-16 16:44
找到了规范组的答疑

这个答疑是应急照明规范组的答疑,当时是可以的。但是新民规出来后,条文就推翻了,就不知道改以哪个为准了。
     
发表于 2022-8-16 17:02:13 | 显示全部楼层
现在应急照明集中电源的或是配电箱的都要求有蓄电池,不论是集中还是分散,都要求有电池。GB51309里面也是要求进入应急照明箱的是消防电源单回路就行了。
但是到GB51348里面的13.7.1 又要求双电源切换箱后再配出回路到应急照明箱。
     
发表于 2022-8-17 08:52:20 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-8-16 17:02
现在应急照明集中电源的或是配电箱的都要求有蓄电池,不论是集中还是分散,都要求有电池。GB51309里面也是 ...

GB51309所谓的消防电源是否为消防双电源切换箱?
     
发表于 2022-8-17 08:58:59 | 显示全部楼层
那年_ilpi2 发表于 2022-8-16 16:55
这个答疑是应急照明规范组的答疑,当时是可以的。但是新民规出来后,条文就推翻了,就不知道改以哪个为准 ...

消防电源配电箱是否指的是消防双电源切换箱?
发表于 2022-8-18 09:27:21 | 显示全部楼层
不同图审的理解不一样,有时需要找一大堆理由去说服别人,还不一定好使
     
发表于 2022-8-19 16:35:44 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2022-8-17 08:52
GB51309所谓的消防电源是否为消防双电源切换箱?

我觉得不用,仅仅强调的是消防专用电源。现在的应急疏散照明和之前做法不一样了,结合GB51309的答疑,现在强制要求做蓄电池(不论双重电源的切换时间),可以算是一路电源,再来一路专用消防回路就满足要求了。
     
发表于 2024-5-28 17:22:10 | 显示全部楼层
现在遇到同样的问题,审图老师不认
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 00:19 , Processed in 0.170749 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表