楼主: hehe99

[求助] 10kv末端变电所的问题

[复制链接]
     
发表于 2020-11-19 10:58:40 | 显示全部楼层
至于末端10kV站,你得知道电缆长度、截面积等参数才能计算。如果较真,建议高德地图查一下距离,上级变电所到开闭所电缆按YJV300mm2查阻抗,开闭所到终端站按120~185mm2查阻抗即可
     
发表于 2020-11-19 11:08:24 | 显示全部楼层
现在10kV设备基本都按短路电流20kA及以上设计,短时耐受电流/短时耐受时间基本以16kA/4s为起点,所以电器的动、热稳定性应无多大问题。只有现场装配式母线动稳定性需要准确计算。但10kV站肯定都成套化了,动稳定性用开关柜的短路峰值耐受电流校验即可,一般开关柜该值都远超过20kA稳态交流短路电流对应的峰值电流。
     
 楼主| 发表于 2020-11-19 12:55:17 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2020-11-19 11:08
现在10kV设备基本都按短路电流20kA及以上设计,短时耐受电流/短时耐受时间基本以16kA/4s为起点,所以电器的 ...

非常感谢您的热心回复,原来做10kV大部分都是套图,大部分计算都略去了,好些东西为什么这么做虽然也想过,但是重来没落实在笔头上,这回自己做了有好些东西不太敢较真,也没人把关,听您一讲有底不少,按您说的方法,我换成有名值在计算校核一下,受教啦