账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 小小军

[求助] 教学楼主要通道照明二级,消防负荷几级?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2020-10-28 20:20:41 | 显示全部楼层
为什么你们都会那样解读那句话?我蒙了,从严设计是没问题但是,不能曲解规范吧
     
发表于 2020-10-29 09:03:49 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2020-10-28 20:18
“当本标准附录A中序号1~24各类建筑物与一类、二类高层建筑的用电负荷级别以及消防用电负荷级别不相同时 ...

本身这条就是两面性,谁高按谁的走;如果消防一级。这个表内的负荷就得按一级设计,请注意是这个表内的负荷,而不是你所说的一般负荷。
     
发表于 2020-10-29 11:02:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-28 10:11
我们院做的学校,几乎都设置发电机了,学校食堂,有二级负荷,停电不能不让学生吃饭那,冰柜也不能没有电

根据教育建筑电气负荷分级那条是说食堂厨房主要设备算二级,但是在条文解释里面就加了个定语“高校”。。。有些人就认为仅高校,中小学就不算了。
     
发表于 2020-10-29 11:28:23 | 显示全部楼层
如果理解为谁高按谁的走,一类高层民用建筑的表格中的都是至少一级负荷了,一类高层商业之类的空调都得末端切换了。
     
发表于 2020-11-2 10:55:36 | 显示全部楼层
单说一个教学楼,室外消防用水量为25L/S,主要通道照明为二级负荷,消火栓泵为三级负荷。我认为没有错。这个教学楼,应该不是高层建筑,与附录A注2没有关系。
     
发表于 2020-11-2 11:25:03 | 显示全部楼层
当附录A中序号1~25各类建筑物若是高层建筑,就与高层建筑的负荷级别比对;若不是高层建筑,无需比对。
发表于 2024-8-29 16:50:15 | 显示全部楼层
消防按照火规
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 00:20 , Processed in 0.064163 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表