账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12317|回复: 12

[求助] 手孔井人孔井的选择

[复制链接]
     
发表于 2020-9-17 11:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图集07SD101-8里的电缆井的布置说,电缆井的选择应根据电缆数量的多少、电缆截面的大小及转弯半径要求、电缆排管等一系列要求进行选择,但是具体应该怎么选,求告知。
发表于 2020-9-17 14:11:24 | 显示全部楼层
6根以下用手孔井;7~24根用小号人孔井;25~48根用中号人孔井;48根以上用大号人孔井。仅供参考
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-17 15:22:07 | 显示全部楼层
除了2楼说的管孔数量,还要看埋深,通常1m以下就只能用人孔了,保守一点儿,0.8m以下我就用人孔了
     
 楼主| 发表于 2020-9-17 16:44:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-17 14:11
6根以下用手孔井;7~24根用小号人孔井;25~48根用中号人孔井;48根以上用大号人孔井。仅供参考

手孔井不是还分小型中型吗,所以1到3用小型,4到6用中型?
发表于 2020-9-17 16:47:10 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-9-17 16:44
手孔井不是还分小型中型吗,所以1到3用小型,4到6用中型?

差不多
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-17 19:25:53 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-17 14:11
6根以下用手孔井;7~24根用小号人孔井;25~48根用中号人孔井;48根以上用大号人孔井。仅供参考

电缆排管敷设,规范要求都不能敷设这么多根啊
     
发表于 2020-9-18 08:57:29 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-9-17 19:25
电缆排管敷设,规范要求都不能敷设这么多根啊

说是这么说,有几个项目能给你用电缆沟的
     
发表于 2020-9-18 10:23:59 来自手机 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2020-9-18 08:57
说是这么说,有几个项目能给你用电缆沟的

的确,但是我不会48根还用排管,安装维护都不方便,而且48根要做深井了
     
发表于 2020-9-20 23:36:49 | 显示全部楼层
48根应该电缆隧道或电缆沟了!
     
发表于 2021-10-13 16:50:07 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-9-17 16:44
手孔井不是还分小型中型吗,所以1到3用小型,4到6用中型?

除了按根数那还有大小呢?直通的三通的大小该怎么选呢
     
发表于 2025-6-10 11:58:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-17 14:11
6根以下用手孔井;7~24根用小号人孔井;25~48根用中号人孔井;48根以上用大号人孔井。仅供参考 ...

图集07SD101-8里没有提到这个呀,这个是在哪里有规定
图集08D800-7里列的手孔井都可以算小型人孔井了吧
     
发表于 2025-6-11 14:11:33 | 显示全部楼层
小尾巴00 发表于 2025-6-10 11:58
图集07SD101-8里没有提到这个呀,这个是在哪里有规定
图集08D800-7里列的手孔井都可以算小型人孔井了吧 ...

说明这些都是经验,没有统一的标准
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-20 20:26 , Processed in 0.105176 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表