账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12854|回复: 11

[规范条文] 弱电间(弱电坚井)接地干线的做法

[复制链接]
     
发表于 2020-9-13 19:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51348-2019/23.5.2-3弱电间(弱电坚井)应设接地干线和接地端子箱,接地干线宜采用不小于 BV (BVR) -25的导体与机房接地端子箱连接;弱电间(弱电竖井)的接地干线应每三层与楼层钢筋做等电位联结;
既然接地干线每三层与楼层钢筋做等电位联结,为何采用绝缘导线?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-9-13 22:25:37 | 显示全部楼层
采用絶缘导线是防止干线受腐蚀
     
发表于 2020-9-13 22:26:58 | 显示全部楼层
12、9、8条:同理
     
发表于 2020-9-13 22:32:08 | 显示全部楼层
在高頻条件下导体存在电容耦合、互相靠近的导体存在电忎耦合,
为了消除此类干扰每三层作LEB
     
发表于 2020-9-13 22:40:57 | 显示全部楼层
接地干线一般采用BV一50或20X3銅排,以降低电阻和高頻电抗
     
发表于 2020-9-13 22:43:46 | 显示全部楼层
接地干线应尽量远离防雷引下线,防止高电位对设备造成反击損坏
     
发表于 2020-9-14 08:30:46 | 显示全部楼层
与机房接地端子箱连接采用BVR线,没有要求通长采用,不然和钢筋也不好连接
发表于 2020-9-14 08:35:18 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-9-13 22:26
12、9、8条:同理

12.9.8:“在支撑体上”,干线都应该有支撑体吧
     
发表于 2020-9-14 09:00:15 | 显示全部楼层
一生何求 发表于 2020-9-14 08:30
与机房接地端子箱连接采用BVR线,没有要求通长采用,不然和钢筋也不好连接

那第四条怎么理解呢  多个机房时,各机房接地端子箱引出的接地干线应在弱电间(弱电竖井)处于竖向接地干线汇接。竖向接地干线如果跟这个不一样那有啥意义呢,望解惑。多栋建筑共用地库的  弱电机房在地库,机房内接地端子要向每个楼的弱电间引25平方接地干线吗?或者引出一根环形接入每个楼的弱电间
     
发表于 2020-9-14 11:06:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-14 08:35
12.9.8:“在支撑体上”,干线都应该有支撑体吧

宜釆用绝缘子支承銅排
     
 楼主| 发表于 2020-9-14 11:38:05 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-9-13 22:25
采用絶缘导线是防止干线受腐蚀

强电竖井通常采用镀锌扁钢作接地干线。锌、钢均比铜活泼,更易腐蚀,强电竖井里的镀锌扁钢接地干线并未要求采取防腐措施。
     
发表于 2020-9-14 11:59:05 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-9-14 11:38
强电竖井通常采用镀锌扁钢作接地干线。锌、钢均比铜活泼,更易腐蚀,强电竖井里的镀锌扁钢接地干线并未要 ...

必经是五十年,应考虑防腐蚀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-13 10:12 , Processed in 0.086697 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表