新民规13.9.1条民用建筑中电力电缆燃烧性能等级为什么基本都是公建的,住宅的是在别处有条文呢还是就没提?住宅非消防电缆是全按不低于B2,t2,d2吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-9-1 16:00:16 | 显示全部楼层
住宅专家给漏了
发表于 2020-9-1 16:00:48 | 显示全部楼层
消防的配电电缆,也找不到
     
 楼主| 发表于 2020-9-1 16:49:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-1 16:00
消防的配电电缆,也找不到

这真是为难设计人
     
 楼主| 发表于 2020-9-1 17:11:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-1 16:00
消防的配电电缆,也找不到

树总 请教个问题  柴发容量计算 按电动机启动方式确定的系数新民规星三角启动C是0.33,老民规配四0.67,这个哪个对
发表于 2020-9-2 08:59:26 | 显示全部楼层
小菜菜、 发表于 2020-9-1 17:11
树总 请教个问题  柴发容量计算 按电动机启动方式确定的系数新民规星三角启动C是0.33,老民规配四0.67, ...

应该是0.33
     
发表于 2020-9-2 09:40:28 | 显示全部楼层
消防不低于B1,8.9.1条有