[问题探讨] 屋顶金属外壳的冷却塔、空调机组是否可做接闪器

[复制链接]
     
发表于 2020-7-30 22:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下大家,对于屋顶金属外壳的冷却塔、空调机组是否可直接作为接闪器(金属厚度满足要求),但根据GB50057-2010中4.5.7条其面积>1m²是否就必须另外设置接闪杆,请教一下大家是怎么看的

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-7-31 08:31:15 | 显示全部楼层
不需要另外设置接闪杆
发表于 2020-7-31 08:32:12 | 显示全部楼层
通过扁钢与引下线联通,就是保护装置
     
发表于 2020-7-31 09:25:27 | 显示全部楼层
有人认为需要,冷却塔、空调机组内涵电气设备,外壳不能直接做接闪器。
     
发表于 2020-8-2 09:49:00 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2020-7-31 09:25
有人认为需要,冷却塔、空调机组内涵电气设备,外壳不能直接做接闪器。

外壳如果不能做接闪器,就是这些外壳不能通过雷电流,如何保证?让这些外壳与接闪带绝缘?应该不现实吧。规范要要求线路的金属管与接闪带相连
     
发表于 2020-8-2 10:50:47 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2020-8-2 09:49
外壳如果不能做接闪器,就是这些外壳不能通过雷电流,如何保证?让这些外壳与接闪带绝缘?应该不现实吧。 ...

有种做法,边上加避雷针。如下,避雷针和设备连接是绝缘的。
5555.png
     
 楼主| 发表于 2020-8-2 18:49:18 | 显示全部楼层
那4.5.7条该如何理解呢?
     
发表于 2020-8-3 10:09:02 | 显示全部楼层
该条一个强调孤立,第二个是指不要求附加的保护措施——即不做任何措施,而常规利用满足要求的金属表面做接闪器并做接地连接的是属于保护措施了。