113120 发表于 2020-7-30 14:02 除规范外,隔离开关和断路器都采用3P的?
消防应急照明专题帖子汇总
swdswd 发表于 2020-7-30 16:37 是的,防止断零事故,断零以后,有的相U升高,有的降低,I都增大,单相设备損坏的事故很多
树欲静而风不止 发表于 2020-7-30 16:45 这个概率应该很小吧,隔离开关断N后,火线也断开,后面都没电了
swdswd 发表于 2020-7-30 17:01 我说的是除規范不用4P而用3P的场所,由于用了4P,N极可能接触不好而断零
113120 发表于 2020-7-31 15:01 每层的层箱进线开关是不是就选3P的就可以了?
libocai 发表于 2020-7-30 14:51 如果进线是TN-S系统,即进线是五芯的话。N线没有在进线处和建筑的基础连接,那在别处的N线的不平衡电流就进 ...
zhouke 发表于 2020-7-31 16:10 “如果是住宅和公寓,根据民规,是要设置RCD报警的,”此种情况下也不能断开N线。漏电断路器脱扣器代号43 ...
libocai 发表于 2020-8-1 16:07 RCD是要求断开所有极的。N应该算所有极里面的啊
zhouke 发表于 2020-8-1 16:22 末端保护可以断N。低压进线总开关采用漏电断路器是用于防电气火灾,应选用脱扣器代号为4300A的漏电断路器 ...
libocai 发表于 2020-8-1 18:59 执行规范的要求情况下,JGJ16 上面是要求住宅进线干线要设RCD,并且要求RCD要断开所有极,不应只断开三极 ...
zhouke 发表于 2020-8-1 19:19 何种情况下选用4P开关断开N极,可以看看GB50054-2011/3.1.15和JGJ16-2008/7.5.3。