[求助] 进线开关的级数

[复制链接]
     
发表于 2020-7-30 14:51:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 libocai 于 2020-7-30 14:53 编辑

如果进线是TN-S系统,即进线是五芯的话。N线没有在进线处和建筑的基础连接,那在别处的N线的不平衡电流就进过N线,使得建筑内N线的对地有电压,那不就容易触电了?
在进线处还是断开N线的。
如果是住宅和公寓,根据民规,是要设置RCD报警的,更要断开N线了。
某程度来说,这样符合GB50054-2011-3.1.16条,切断N线不平衡电流经过不期望路径。
     
发表于 2020-7-30 15:10:39 来自手机 | 显示全部楼层
很显然,隔离开关必须4P,停电检修安全性才能得到真正的保障
     
发表于 2020-7-30 16:37:58 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-7-30 14:02
除规范外,隔离开关和断路器都采用3P的?

是的,防止断零事故,断零以后,有的相U升高,有的降低,I都增大,单相设备損坏的事故很多
     
发表于 2020-7-30 16:44:10 | 显示全部楼层
写錯了,应该是相U升高的,I增大,如灯管等損坏
发表于 2020-7-30 16:45:19 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-30 16:37
是的,防止断零事故,断零以后,有的相U升高,有的降低,I都增大,单相设备損坏的事故很多

这个概率应该很小吧,隔离开关断N后,火线也断开,后面都没电了
     
发表于 2020-7-30 17:01:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-30 16:45
这个概率应该很小吧,隔离开关断N后,火线也断开,后面都没电了

我说的是除規范不用4P而用3P的场所,由于用了4P,N极可能接触不好而断零
     
 楼主| 发表于 2020-7-31 15:01:17 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-30 17:01
我说的是除規范不用4P而用3P的场所,由于用了4P,N极可能接触不好而断零

每层的层箱进线开关是不是就选3P的就可以了?
     
发表于 2020-7-31 15:33:51 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-7-31 15:01
每层的层箱进线开关是不是就选3P的就可以了?

除规范要求用4P的以外,均用3P
     
发表于 2020-7-31 16:06:55 | 显示全部楼层
非常赞同23楼“除规范要求用4P的以外,均用3P”
     
发表于 2020-7-31 16:10:41 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-7-30 14:51
如果进线是TN-S系统,即进线是五芯的话。N线没有在进线处和建筑的基础连接,那在别处的N线的不平衡电流就进 ...

“如果是住宅和公寓,根据民规,是要设置RCD报警的,”此种情况下也不能断开N线。漏电断路器脱扣器代号4300A,N极始终导通。
     
发表于 2020-8-1 16:07:04 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-7-31 16:10
“如果是住宅和公寓,根据民规,是要设置RCD报警的,”此种情况下也不能断开N线。漏电断路器脱扣器代号43 ...

RCD是要求断开所有极的。N应该算所有极里面的啊
     
发表于 2020-8-1 16:22:55 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-8-1 16:07
RCD是要求断开所有极的。N应该算所有极里面的啊

末端保护可以断N。低压进线总开关采用漏电断路器是用于防电气火灾,应选用脱扣器代号为4300A的漏电断路器,N极始终接通。漏电仅报警不跳闸。
     
发表于 2020-8-1 18:59:21 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-8-1 16:22
末端保护可以断N。低压进线总开关采用漏电断路器是用于防电气火灾,应选用脱扣器代号为4300A的漏电断路器 ...

执行规范的要求情况下,JGJ16 上面是要求住宅进线干线要设RCD,并且要求RCD要断开所有极,不应只断开三极。要是说不执行规范,无所谓怎么做。
另外从安全的角度讲,防止建筑外不平衡电流通过N线流入,怎么都要断开N极。
     
发表于 2020-8-1 19:19:00 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-8-1 18:59
执行规范的要求情况下,JGJ16 上面是要求住宅进线干线要设RCD,并且要求RCD要断开所有极,不应只断开三极 ...

何种情况下选用4P开关断开N极,可以看看GB50054-2011/3.1.15和JGJ16-2008/7.5.3。
     
发表于 2020-8-3 14:54:32 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-8-1 19:19
何种情况下选用4P开关断开N极,可以看看GB50054-2011/3.1.15和JGJ16-2008/7.5.3。

还可以看看GB50054-2011/3.1.16