[求助] 水泵两地控制像风机两地控制一样做是否可以?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2020-7-17 14:55:19 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-17 13:17
按风机作法无问题,控制原理都是一样的

非常感谢解答!我还有一个问题,现行隔离开关的定义不是接通 分断 隔离吗?(GB 14048.3——2008),这个分断不是指分断负荷开关电流吗
     
 楼主| 发表于 2020-7-17 18:54:15 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-17 13:35
小于15Kw也可以用刀闸是通用作法,再大一般用接触器、磁力启动器等通断

非常感谢您解答!还有一个问题,按现行开关标准,隔离开关不也是能分断负荷电流吗?
     
发表于 2020-7-17 19:46:32 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2020-7-17 14:55
非常感谢解答!我还有一个问题,现行隔离开关的定义不是接通 分断 隔离吗?(GB 14048.3——2008),这个 ...

该规范说的有分断,
那是指组合电器刀熔开关在短路時由熔断器分断短路电流
     
发表于 2020-7-17 19:52:27 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2020-7-17 18:54
非常感谢您解答!还有一个问题,按现行开关标准,隔离开关不也是能分断负荷电流吗?

隔离开关无灭弧能力,故不能分断负荷电流
     
发表于 2020-7-17 19:55:07 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2020-7-17 18:54
非常感谢您解答!还有一个问题,按现行开关标准,隔离开关不也是能分断负荷电流吗?

负荷隔离开关有一定的灭弧能力,故可切断负荷电流

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
cad2020 + 1 很给力!

查看全部评分

     
发表于 2020-7-17 20:00:18 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2020-7-17 18:54
非常感谢您解答!还有一个问题,按现行开关标准,隔离开关不也是能分断负荷电流吗?

断路器可切断负荷电流与短路电流